设计的一个曝气污水调节池,气水比为5:1,污水处理量为5方/小时。空气管道为DN32的钢管,两侧下45度方向开孔,孔间距300mm。 鼓风机试运时感觉空气管道出气量较小,且出气不均匀。环形管道前端出气量大一些,后端出气就很少了,甚至感觉不到。 现在池里还未装水,不知会是哪方面原因。因为孔是固定好以后在管道上开的,不知会不会是管道内没有清理干净还是设计风量不够。 请有经验的朋友们指点一下

2006年11月07日 10:53:52
2楼
因为前端开孔
开孔如过大
该处阻力较小
如该处阻力小于空气流至后部管道的阻力
则气体会从此处流出
或者后部管道阻力太大(如后面管道堵塞之类)
也会从前部流出