求助:在较大暖面积范围,直供混水和间壁换热哪种方式更好 ?
xinxveyuan
xinxveyuan Lv.3
2012年05月09日 08:45:19
来自于采暖供热
只看楼主

在100万平米的供暖面积范围,热源有热电厂低温循环水提供,系统是一、二次网连在一起混水加压,运行中水力平衡非常难调,再加高、低建筑混合,用户散热方式不同(散热器、地暖盘管)。如果再增加供暖面积,供水温度提高,请教各位是逐步改为间壁二次换热一、二次系统隔离方式,还是混水加压方式。哪种方式更节能(热,电),效果更好?

2012年05月09日 12:33:58
2楼
混水加压效率高一些,而且投资少.加压泵的流量压力要能满足总体需求,各楼宇之间的不平衡,通过调节阀门流量来解决,可以在各楼宇安装回水温度控制阀,根据回水温度低高自动调节流量的大小,保证热力平衡.
回复
paleishi
2012年05月09日 15:54:34
3楼
楼上说的很对!!
回复