热泵选型问题探讨
baily10
baily10 Lv.3
2006年11月06日 13:54:18
来自于热泵工程
只看楼主

在实际中央空调热泵选型时,相应来说热泵的价格比常规制冷机价格要贵不少,若全部选用热泵机组则价格处于劣势,可否在选型时先根据热负荷选择一定数量的热泵机组,再根据实际冷负荷减去热泵机组的制冷量所得值选择常规制冷机,这样相比较而言价格会下降一些。 不知此方法是否可行,望朋友们指点一二!!!!!!!!!!!!!

在实际中央空调热泵选型时,相应来说热泵的价格比常规制冷机价格要贵不少,若全部选用热泵机组则价格处于劣势,可否在选型时先根据热负荷选择一定数量的热泵机组,再根据实际冷负荷减去热泵机组的制冷量所得值选择常规制冷机,这样相比较而言价格会下降一些。
不知此方法是否可行,望朋友们指点一二!!!!!!!!!!!!!
免费打赏
jlpe
2006年11月06日 16:43:30
2楼
那要看在什么地方使用啊,我们北方热泵机组的产热量,通常不能满足要求.
回复
zc9186
2006年11月07日 08:59:40
3楼
楼住讲的很有道理。
冬季可以这么作:查看当地最低气温,选型时不要按照最低气温修正工况,适当提高冬季修正温度选型。
其余不足部分用电加热或是其他形式补充。这种方法适用于水冷热泵。风冷不适用(热泵仅用于冬季采暖时也适用)。
回复
tangwt2004
2006年11月09日 21:12:32
4楼
冷水机组的系统与热泵的系统有一定的差别,按照搂主的方法投资可能下来,但整个工程系统会不会复杂化了?
回复
wynf3
2006年11月11日 10:38:15
5楼
楼主的想法已经在实际中用了,这需要最基本的:
1、全年8760小时动态负荷计算是必需的。
2、设计日负荷计算是必需的。
回复
flyingbird
2006年11月11日 10:55:09
6楼
完全可行,举例水源热泵来说,一般输出热负荷比冷负荷还要大,而实际应用中,冷负荷一般比热负荷要大,比如商场。这时就可以先按照热负荷选择热泵机组,然后再将多于的冷量用冷水机组补充。
回复

相关推荐