氧化沟泡沫
lmh01212004
2006年11月06日 11:41:45
来自于水处理
只看楼主

2万立方米/天(实际进水量低于2万)氧化沟运行3年左右,近期有泡沫,1/5左右水面.为何?

2万立方米/天(实际进水量低于2万)氧化沟运行3年左右,近期有泡沫,1/5左右水面.为何?
免费打赏
water-lee
2006年11月06日 12:25:43
2楼
可能是生物泡沫,建议镜检看看有没有丝状菌滋生?
回复
houfd
2006年11月06日 13:11:33
3楼
楼主最好上传一些照片,并介绍一下近期的进出水水质、污泥浓度及镜检情况!
回复
water-lee
2006年11月06日 17:55:35
4楼
建议楼主看看
回复
houfd
2006年11月06日 21:15:05
5楼
感谢4楼提供资料:活性污泥污水处理工艺中泡沫的形成与控制研究
估计对楼主应该有帮助!
回复
amycat
2006年11月07日 15:51:58
6楼
我所在城市的污水处理厂每到秋冬季交界的时候也会出现泡沫现象,请了无数专家会诊,没有最后结论.楼上介绍的资料可以作为参考,我们主要采取的措施是消泡,用回用水喷洒,治标不治本.如果泡沫对出水没有影响,可以暂不必处理,一段时间后可能会自行消失.如果对出水造成了严重影响,再根据具体情况进行工艺调整吧.
回复
lmh01212004
2006年11月13日 09:56:02
7楼
谢谢了.我先采取人工清捞,然后回流比降低.泡沫少了.本人认为泡沫难降解,采取人工和工艺调整方法才是解决的实用办法.
回复
cygyc-gc
2006年11月13日 11:47:26
8楼
污水即将进入氧化沟的转刷时有泡沫,为什么啊
回复
lmh01212004
2006年11月15日 10:32:07
9楼
采用人工清捞,可行.
回复
liushui0912
2006年11月16日 09:42:48
10楼
本人认为污水进入,转刷搅拌太大,造成起泡,是不是可以降低污水进入口处的转刷频率?
回复

相关推荐