我现在做了一个工程,单层面积比较大,不过是个加工车间,有用于防火分隔的防火卷帘,但我不知道要不要做火灾自动报警,感觉车间没有必要作 ,不过那样的话防火卷帘怎么办啊
我现在做了一个工程,单层面积比较大,不过是个加工车间,有用于防火分隔的防火卷帘,但我不知道要不要做火灾自动报警,感觉车间没有必要作 ,不过那样的话防火卷帘怎么办啊
12楼
1、如果不采用报警控制器。
防火卷帘可以采用烟、温感直接动作包括警铃的启动。
防火卷帘厂家在控制箱内就能够解决。
2、设不设火灾自动报警和有没有防火卷帘没关系,
应该按规范来考虑是否需要设火灾自动报警控制器。
3、相关规范:
11.4.1 下列场所应设置火灾自动报警系统:
2 每座占地面积大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤及其织物的库房,占地面积超过500m2或
总建筑面积超过1000m2的卷烟库房;
3 任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的制鞋、制衣、玩具等厂房;
4 任一层建筑面积大于3000m2或总建筑面积大于6000m2的商店、展览建筑、财贸金融建筑、
客运和货运建筑等;
回复
13楼
我的这个车间是水产品加工车间,包括一些冷藏库什么的,规范上没有这一类车间的具体要求,挺模糊都。
回复
14楼
防火卷帘厂家可以自带探测器的啊。这个问题不成问题了。
回复
15楼
那当然要根据消防规范而定啦
回复
16楼
要根据规范,但是做与不做防火卷帘与火灾自动报警彼此没什么关系.
回复
17楼
赞同
回复