情况如下,设计时遇到一条冲沟,深13m左右,宽为24m,平时无水流,到雨季时常出现泥石流。设计的污水管为d500,本想直接倒虹过去,但当地条件受限,居民排出来的污水未经处理直接进污水管,所以倒虹很容易被堵塞且不易清理;冲沟处会新建一座桥,做桥的同意让挂管。桥是一跨跨过去的,我的污水管底在桥面下3m左右,这样如何挂?还有钢管的跨度一般为多少,要设几个支点??沟宽为24m,可不可以不用挂桥,直接跨过去?查资料只有给水钢管架空过河,在管道两端"45度斜弯入土",有压管可以这样,但对于无压的污水管咋处理?钢管的热胀冷缩怎么处理?
本帖最后由 kaisn2010 于 2012-5-8 16:44 编辑 ]
2楼
给你污水管上做个拱,(用一个钢管D500内灌注细石混凝土)然后中间设几个拉结。
相比起来还是挂桥好点吧。
回复
4楼
前辈们可以说得详细点么?以前没有遇到过类似的,很没把握。谢谢大家啊,
回复
5楼
还要注意,污水管会不会被泥石流冲刷?泥石流的高度是多少。
回复
6楼
现在是初步设计,到时这些问题我会在初设说明中给提出,就是很多细节我不知道怎么弄,比如温差造成的伸缩,怎么去计算需要几个伸缩节?还有管道要不要保温,如何做保温?这项目地区温差很大,晚间很多时候都是零度以下,外面的水面都有结冰。
回复
7楼
只要不通航,可以设挂管。采用球墨铸铁管,承插胶圈接,每3米一个挂管。
回复
8楼
让做桥的再按污水管的标高做个管桥,也就13米高一跨而已撒,挂来挂去的,多危险。
[
本帖最后由 ik8068 于 2012-5-25 23:48 编辑 ]
回复