求助:软接头安装部位哪种更合理?
blgyanwang
blgyanwang Lv.2
2012年05月08日 11:29:42
只看楼主

深井泵出水口软接头两种连接方式,那种方式更合理?原因如何?请指导

深井泵出水口软接头两种连接方式,那种方式更合理?原因如何?请指导

1.jpg


未命名.jpg

免费打赏
ley
2012年05月21日 22:19:54
2楼
1.深井泵出水口本可不装软接头,为了阀门拆装方便,可装伸缩节。
2.第二种连接比第一种更好拆装,原因不用说了吧。
回复
萤石于皓月
2012年05月21日 22:56:23
3楼
第二种好些,第一种安装困难,搞不好会损害到阀门
回复
zhuzg110
2012年05月22日 11:00:35
4楼
好像这两个都不对吧,软接头应该接到压力表前面去吧,软接头主要起防震作用,应该在前面,拆卸检修也方便。
回复
问问1414
2012年05月22日 12:08:10
5楼
软接头主要是减少震动、降低噪音、便于拆卸和安装的作用。
看第二种比较合理,更便于拆装。
回复
gps00
2012年05月22日 12:27:38
6楼
软接头主要是防止水泵震动,一般是接在水泵出口,但为了安装方便也会后移,但一般在阀门前
回复
xwjie
2012年05月22日 19:03:09
7楼
如果是为了检修方便采取第二种,流量、多功能阀检修率高
如果为了减震,最好装在阀件最前面
回复
愤怒的小鸟
2012年05月23日 09:31:23
8楼
安装在最前面吧
回复
zhjipe0929
2012年05月23日 14:26:13
9楼
好像这两个都不对吧,软接头应该接到压力表前面去吧,软接头主要起防震作用,应该在前面,拆卸检修也方便。
回复
yx1975
2012年05月30日 11:37:44
10楼
应该放在压力表前。