规范要求:“地下室、半地下室的楼梯间,在首层应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙与其它部位隔开并应直通室外”。问题是“与其它部位隔开并应直通室外”而见到的还是共用楼梯间。1、请问这个问题设计大师们是怎样处理的?2、如果共用楼梯间,根据条文解释,是否应该在首层楼梯间和地下层的楼梯间分别设置乙级防火门?
规范要求:“地下室、半地下室的楼梯间,在首层应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙与其它部位隔开并应直通室外”。
问题是“与其它部位隔开并应直通室外”而见到的还是共用楼梯间。
1、请问这个问题设计大师们是怎样处理的?
2、如果共用楼梯间,根据条文解释,是否应该在首层楼梯间和地下层的楼梯间分别设置乙级防火门?
2楼
补充资料 相关规范如下:
《高层民用建筑设计防火规范》 GB 50045-95 (2005年版)
6.2.8 地下室、半地下室的楼梯间,在首层应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙与其它部位隔开并应直通室外,当必须在隔墙上开门时,应采用不低于乙级的防火门。
地下室或半地下室与地上层不应共用楼梯间,当必须共用楼梯间时,应在首层与地下或半地下层的出入口处,设置耐火极限不低于2.00h的隔墙和乙级的防火门隔开,并应有明显标志。
《高层民用建筑设计防火规范》条文解释。6.2.8 本条是对原条文的修改。
地下层与地上层如果没有进行有效的分隔,容易造成地下层火灾蔓延到地上建筑。某商厦四层歌舞厅死亡309人的火灾,就是典型的案例。为防止地下层烟气和火焰蔓延到上部其它楼层,同时避免上面人员在疏散时误入地下层,本条对地上层和地下层的分隔措施以及指示标志做出具体规定。
国外有关标准也有类似规定,如美国《统一建筑规范》规定:地下室的出口楼梯应直通建筑外部,不应经过首层。法国《公共建筑物安全防火规范》也有地上与地下疏散楼梯应断开的规定。
《建筑设计防火规范》 GB50016-2006
7.4.4 建筑物中的疏散楼梯间在各层的平面位置不应改变。
地下室、半地下室的楼梯间,在首层应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙与其它部位隔开并应直通室外,当必须在隔墙上开门时,应采用乙级防火门。
地下室、半地下室与地上层不应共用楼梯间,当必须共用楼梯间时,在首层应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和乙级防火门将地下、半地下部分与地上部分的连通部位完全隔开,并应有明显标志。
回复
3楼
地下室或半地下室与地上层不应共用楼梯间,当必须共用楼梯间时,应在首层与地下或半地下层的出入口处,设置耐火极限不低于2.00h的隔墙和乙级的防火门隔开,并应有明显标志。
我设计中就采用双层石膏中间用钢龙骨轻质墙加乙级防火门分隔开了。审图公司没提出异意。
回复