轻钢屋面如何敷设桥架
ff0606
ff0606 Lv.2
2012年05月08日 08:46:08
只看楼主

有一工程,轻钢屋面有几十台排烟风机,电气线路如何敷设,如果用桥架如何固定?

有一工程,轻钢屋面有几十台排烟风机,电气线路如何敷设,如果用桥架如何固定?
加肥猫
2012年05月08日 09:45:12
2楼
钢结构屋面一般采用穿钢管明敷比较好
回复
加肥猫
2012年05月08日 09:46:04
3楼
补充一下如果选择桥架,也要选择大跨度桥架,根据跨度在梁柱上固定
回复
whatr
2012年05月08日 11:15:48
4楼
可以仿照灯具钢管在檩条敷设
出屋面打孔,防水可能不好做。


楼主是想集中1处出屋面,屋面弄PVC线槽就行
回复
ff0606
2012年05月08日 11:33:25
5楼
排烟机很多,40台,是消防的,线路真不知如何出屋面和敷设
回复
zzhspeed
2012年05月08日 13:32:38
6楼
干吗设计出这么多的排烟风机阿,建筑专业不能解决以下么?我就没遇见过用这么多排烟风机的。
回复
ff0606
2012年05月08日 14:09:19
7楼
甲方不肯改建筑,不管集中出屋面还是分开出屋面,防水是个问题
回复
zzhspeed
2012年05月09日 09:18:56
8楼
桥架走梁,支路走檩条
回复
intertu
2012年05月09日 17:41:20
9楼
桥架走梁,支路走檩条
回复
dianqipanli
2012年05月09日 18:56:47
10楼
可参考图集《电气设备在压型钢板、夹芯板上安装》06SD702——5
中电缆梯架、线槽及封闭母线部分。
回复
gsjqqxy
2012年05月17日 22:37:40
11楼
楼上说的正确