五层的一个综合楼,体积约为7000立方米,是否需要做消火栓系统,审图办的说做,我认为可以不做,不知对否,请各位大侠明示。
五层的一个综合楼,体积约为7000立方米,是否需要做消火栓系统,审图办的说做,我认为可以不做,不知对否,请各位大侠明示。
2楼
按建规第8.4.2条之二
回复
3楼
那就是应该设了,唉!又要改图了。
回复
4楼
楼上请具体说明一下,不甚感激。
回复
5楼
规范原文:室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不超过5000立方米的建筑物。-----可不设
反过来理解:室内有用水点,室外没有水池且体积大于5000立方米。-----要设
回复
6楼
明白了,谢谢!!!!
回复
7楼
我觉得要设不设都可以,看审图还有消防怎么看
室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不超过5000立方米的建筑物。——可不设
但8.4.1第四条,超过五层或体积超过10000立方米的教学楼等其它民用建筑应设消防给水。
如果综合楼按其它民用建筑,则只需要超过五层或10000立方米时才必须要设,介于二者之间就难说了……可设可不设吧……呵呵,如果不按其它民用建筑计算,当然另当别论
回复
8楼
规范的意思是有条件还是要设的
回复
9楼
请问一幢三层高的办公楼(三层是宿舍)甲方要求设消火栓系统是否合理?内设空调系统的哦!
回复
10楼
规范要求可不设,甲方要求设就应该设。现有规范是根据国家整体经济能力而定,要求提高是没有错误的
回复
11楼
to xianghlz:如果是集中空调,按规范要求走道需设自喷系统,是不是这样的?