小弟以前不会做的一个项目。是这样的。华东地区一个办公楼里面有一个测试间。里面都是精密仪器。要求是常年20度左右要求精度在1度以内。风速越小越好又要气流分布均匀还要全热交换新风。(影响这个仪器最大的问题是温度18。5以下到21。5以上设备就不准了,然后是风速太大也不准,湿度几乎没要求。)一共4台设备划分了4个不到顶的隔离板每个区域20平方。因为房间是在办公楼中间地方,只有一个门没窗。离最近的外墙有5米。甲方不想用恒温机因为价格太高。当时我没解决就被淘汰了。后来用的什么方案也不清楚,小弟在这里求教一下。
可以采用在室内安装温感探头,联动盘管回水管的电动调节阀,以控制室内温度在要求的范围内。
既然是风速越小越好,而且房间面积也不大,可以采用过滤器送风,满布率100%当然最好了。
回复
3楼
孔板送风比较均匀呀
回复
4楼
在室内安装感温探头 就是为了控温更精确吗?
联动盘管回水管的电动调节阀------这句话小弟不懂
回复
5楼
通过室内的温室度探头给电动调节阀传递信号,控制其开度。
回复