求教:独栋小别墅是否需要同时设置建筑物热力入口和分户热力入口
crazy_guan
crazy_guan Lv.2
2012年05月07日 22:16:00
来自于采暖供热
只看楼主

如题:现做一个小区的别墅采暖设计,采用市政热源,建筑采暖地板采暖。现在遇到一些问题:1、是不是应该在建筑内设置一个热量表箱,在室外再设置热力入口呢?2、管井到分集水器之间的热水供回水管管径不大于DN32,管道应该走吊顶,还是埋在楼板呢?

如题:现做一个小区的别墅采暖设计,采用市政热源,建筑采暖地板采暖。现在遇到一些问题:1、是不是应该在建筑内设置一个热量表箱,在室外再设置热力入口呢?2、管井到分集水器之间的热水供回水管管径不大于DN32,管道应该走吊顶,还是埋在楼板呢?
crazy_guan
2012年05月07日 22:45:34
2楼
坐等各位高手回复!
回复
d52y
2012年05月12日 12:39:34
3楼
“不需要单独设室外的热力入口。只需要进户时设置一个热表箱”,规范不是要求楼栋要设置流量、调节装置吗?
回复
zzxzwg
2012年05月18日 13:27:06
4楼
关键看当地热力公司要求,热表一般设在公共空间,便于操作。没有特别要求别墅井室应该合二为一。入户管不影响地暖管敷设可埋地,如果别墅集分水器多于一组一般吊顶下敷设,避免与地暖管交叉。
回复
mengxianfad
2012年05月21日 10:26:49
5楼
同意3楼的观点
回复
junshaobaobao
2012年05月21日 16:30:10
6楼
1、只需设置一个热计量装置就可以
2、管道超过DN20,建议走吊顶。
回复
xuyangang840516
2012年05月22日 10:16:51
7楼
你说的这个计量装置的问题我们也经常遇到,我通常的做法就是只做入口处的,室内那个不做。管井到分集水器之间的管道用PP-R管就埋地吧。
回复
nengxiewuqing
2012年05月22日 11:33:16
8楼
建筑物热力入口主要反映建筑物能耗情况,要求放在室内,设单独小室
分户热计量主要反映各热用户用热情况,进行热分摊及热计量,也提升个人节能观念
作用不一样,标准明确均要求设置,不过热量表实际作用倒是没体现出来,好多人根本没装,不过你图纸必须反映
回复
nengxiewuqing
2012年05月22日 11:40:51
9楼
不过单栋的别墅要是只是一户那就一个入口就完事
回复
liaoyuan1985
2012年05月22日 15:07:52
10楼
回复
rhy1989
2012年05月22日 17:24:52
11楼
,遇到同样的问题,看了各位大侠的见解,受益了
回复

相关推荐