小高层住宅小区可以只设一个消防水箱吗?
eqingdigushi
2004年04月22日 13:57:41
只看楼主

现有15万平密的小区一个,有18幢11-12层住宅和4幢12层的商住楼,请问小区可以只设一个消防水箱吗?消防水箱高度一定要比最不利点消火栓高7米吗?

现有15万平密的小区一个,有18幢11-12层住宅和4幢12层的商住楼,请问小区可以只设一个消防水箱吗?消防水箱高度一定要比最不利点消火栓高7米吗?
免费打赏
1969yfj
2004年04月22日 14:02:47
2楼
可以,设在最高的那栋建筑,达不到7M要求加补压泵、罐即可
回复
eqingdigushi
2004年04月22日 14:14:08
3楼
我这里是上海南区,曾经作过只设一个消防水箱,但是有人提出在路线较长的情况下,会产生火灾时十分钟水量来不及传输到最远的那栋楼吗?每栋设一个又觉得太浪费,因为给水采用变频,所以每楼顶上竖一个6吨水箱觉得浪费
回复
1969yfj
2004年04月22日 14:22:56
4楼
不会,一个水箱的做法很常见。好多都有地方规定,只要当地消防局认可就行。
回复
eqingdigushi
2004年04月22日 14:44:16
5楼
谢谢,我会和消防处商量一下
回复
grc0815
2004年04月22日 15:17:11
6楼
可以只设一个,但容量压力必须满足要求!
回复
heijinling_345
2004年04月22日 16:44:49
7楼
只设一个水箱即可
回复
碧水
2004年04月22日 16:49:34
8楼
最高处做一个消防水箱,要保证压力。消防管网是连通的,不会发生十分钟水量来不及传输到最远的那栋楼的情况。
回复
ahuanghai
2004年04月22日 21:01:41
9楼
只设一个水箱也可,但管道过长,也不经济。
回复
neardespring
2004年04月22日 21:57:29
10楼
设一个水箱时,平时管网充水,并不存在发生火灾时最不利消火栓出水的延时问题!奇怪怎么会延时呢?!
回复
zms4321
2004年04月22日 23:26:48
11楼
设一只水箱(水箱容积10分钟消防水量)即可,设在高度最高的建筑物上,一定要保证7米水头,如不能满足需采取增压措施。
回复

相关推荐

APP内打开