求解,微机保护装置如何进行打耐压实验?
wangyu7645
wangyu7645 Lv.6
2012年05月07日 16:51:15
来自于继电保护
只看楼主

各位,请问微机保护装置如何进行打耐压实验呢?之前有同事跟我说要先把所有的开入量、开出量分别短接起来,然后才能进行接下来的实验,但我不知道这其中具体的步骤是什么样的?且为什么要这样短接呢?

各位,请问微机保护装置如何进行打耐压实验呢?之前有同事跟我说要先把所有的开入量、开出量分别短接起来,然后才能进行接下来的实验,但我不知道这其中具体的步骤是什么样的?且为什么要这样短接呢?
免费打赏
lingxuct
2012年05月08日 09:08:59
2楼
耐压试验是针对一次设备的,微机保护(综保)是接在二次的,简单地说,二次设备只是用(相应电压的)摇表替代耐压试验(规范中有说明)。

在做一次设备高压交流耐压试验时,有些设备会影响到二次,如电压互感器,电流互感器,在做试验前,应拉开电压互感器二次侧开关,对二次开关后的线路(防止高压窜入综保)进行接地。

把电流互感器二次短路(接地是原先就做好的),这样就不会影响综保了。
其他做一次设备可能影响二次的不太多了,好象只有来电显示,但来电显示的线路与保护是分开的。
回复
zyz8438
2012年05月08日 14:29:46
3楼
用摇表测量绝缘就可以了。
回复
wangyu7645
2012年05月09日 11:00:15
4楼
我们公司领导还是要我们进行打耐压实验呢!之前也有用摇表进行绝缘测试。
回复
lingxuct
2012年05月09日 15:54:23
5楼

你们公司领导有钱,打掉一台综保需要多少钱,让你们领导准备好了再打吧!
回复
xiech123
2012年05月10日 08:59:58
6楼
综保可以买一辆汽车了,你领导懂不懂啊
回复
guotianxing-123
2012年05月10日 14:01:56
7楼
这个还真没耐过,一直都是摇表摇的
回复
yaoguizhong213
2012年05月10日 20:38:00
8楼
就是简单摇一下绝缘。综保是不那么要求严格的。
回复
淮岸听风
2012年08月01日 17:14:16
9楼
综保是低压设备,不需打耐压,用摇表就行了。
回复
fgh5658
2012年08月05日 09:02:17
10楼
你们领导是一次出身的,没干过二次!
回复

相关推荐

APP内打开