【急求】有VRV空调的多层建筑要设火灾自动报警系统吗?
whrwcy00
whrwcy00 Lv.2
2012年05月07日 16:30:19
只看楼主

我有个6层办公楼,每层近1500平,设有VRV空调。规范规定:(1.设有空气调节系统的或每层建筑面积超过2000平方米、但不超过3000平方米的商业楼、财贸金融楼、电信楼、展览楼、旅馆、办公楼、)要设火灾自动报警系统,就这个“有空气调节系统”我理解不好,到底是指什么样的空气调节系统,有人说是只中央空调,但VRV空调也是中央空调呀,请高人指点,谢谢了!

我有个6层办公楼,每层近1500平,设有VRV空调。规范规定:(1.设有空气调节系统的或每层建筑面积超过2000平方米、但不超过3000平方米的商业楼、财贸金融楼、电信楼、展览楼、旅馆、办公楼、)要设火灾自动报警系统,就这个“有空气调节系统”我理解不好,到底是指什么样的空气调节系统,有人说是只中央空调,但VRV空调也是中央空调呀,请高人指点,谢谢了!
免费打赏
顶顶
2012年05月08日 21:20:26
2楼
6层办公楼,肯定要上火灾自动报警系统的
回复
liangkobe824
2012年05月09日 20:34:11
3楼
空气调节系统并不是仅仅指空调系统,还有防排烟等。一般办公楼都是要设置火灾自动报警的,自动报警和空气调节有一个联动反应。
回复
txws888
2012年05月13日 18:47:59
4楼
不仅消防要设计,建筑也要考虑消防。
回复
ziruisu
2012年05月14日 11:10:38
5楼
必须要设火灾自动报警系统
回复
yanghui1360207
2012年06月29日 16:08:28
6楼
不用做,VRV又没有风道,
回复
fx220
2012年07月19日 14:39:00
7楼
一般不用做的。条件好的单位想可靠一点做也好的
回复
yangsushi
2012年07月21日 20:38:19
8楼
空气调节系统是指有集中送回风机和风道的空调形式,VRV不算在内。若没有消防联动需求的话,按照规范条文可以不做消防报警系统
回复
fuzhoumeiqi
2014年06月08日 15:40:26
9楼
VRV不适合套用这条,做不做看其他的要求
回复
云飘飘
2014年06月09日 06:35:51
10楼
不是高层、没有送回风风管、没有联动设备,就不需要设置火灾报警系统。