双桩承台的方向问题!急!!
micaoo
micaoo Lv.3
2012年05月07日 12:11:40
只看楼主

各位高手 我想问独立柱下设双桩承台 那么双桩承台长边是跟柱的长边平行的比较好还是跟短边? 谢谢

各位高手 我想问独立柱下设双桩承台 那么双桩承台长边是跟柱的长边平行的比较好还是跟短边? 谢谢
免费打赏
chongyajiji
2012年05月10日 12:19:11
12楼
5楼解释的很好,应该是按柱底弯矩来布置的,长边布置在弯矩较大方向,用来抵抗弯矩。
回复
morgan_liang
2012年05月10日 17:21:48
13楼


4楼说得很好,补充几句:
如果柱脚两个方向的弯矩都不能忽略,那么即使承台长向与柱长边方向一致,另一个方向也要拉梁来平衡柱脚弯矩。
另外还要提醒下:
如果有地下室,那么柱脚弯矩一般都比较小了,而承台的短向一般是要拉梁的,因此这种情况下,承台方向与柱长向不同也没有关系。

[ 本帖最后由 morgan_liang 于 2012-5-14 12:35 编辑 ]
回复
05100210
2012年05月10日 17:22:12
14楼
另一个方向设拉梁即可
回复
乌拉拉拉
2012年05月10日 18:02:47
15楼
这个思路不对
应该是承台的长方向跟墙垂直
回复
sosolee0908
2012年05月11日 11:02:41
16楼
承台长边应与柱底弯矩较大一侧平行!(一般都是柱的长边)
回复
lmailsx
2012年05月14日 19:36:50
17楼
根据弯矩的方向确定你桩位的方向和承台的方向,你的柱底的弯矩是要用桩和承台来抵抗的!布桩的时候考虑下方向,特别是大跨度的厂房,柱底弯矩较大,方向一定不能错!
回复
chevoky
2012年05月15日 08:54:18
18楼

有道理
回复

相关推荐