同一条轨道上有6台吊车同时运行,综合系数应该取多大?
sy8653554
sy8653554 Lv.8
2012年05月07日 10:44:37
只看楼主

同一条轨道上有6台吊车同时运行,综合系数应该取多大?

同一条轨道上有6台吊车同时运行,综合系数应该取多大?
免费打赏
lingxuct
2012年05月07日 15:51:15
2楼
6台是不是多了点?
道轨长度有多少?

如果距离很长时(超过100米),建议分段供电。

这样,台数少了,可以按规范计算了。
回复
sy8653554
2012年05月08日 08:32:18
3楼
轨道长270米,供电点设在中间,不分段供电可以吗?

[ 本帖最后由 sy8653554 于 2012-5-8 08:34 编辑 ]
回复
加肥猫
2012年05月08日 09:48:30
4楼
吊车的系数很低,一般取0.2就可以了
为啥呢
吊车用电主要分大车、小车、提升机,本身同时工作的概率就低,几台一起使用系也很低。
当然每台吊车的电量要按其最大工作电流取喽。。
回复
whatr
2012年05月08日 11:13:22
5楼
0.25吧

你做个800A开关就行了。
回复
sy8653554
2012年05月09日 09:20:22
6楼
800A,是不是太大了?
回复