转轮除湿控制湿度为什么湿度设定50一直除到7!
wang6823528
2006年11月03日 23:24:03
只看楼主

我在苏州一工地转轮除湿控制湿度为什么湿度设定了一直在除。设定了50但是会除到7,机器一开他的主加热一直开,工作原理就是这样的吗~?

我在苏州一工地转轮除湿控制湿度为什么湿度设定了一直在除。设定了50但是会除到7,机器一开他的主加热一直开,工作原理就是这样的吗~?
免费打赏
vincent_nk
2006年11月03日 23:34:40
2楼
50和7是相对湿度吗?
回复
wang6823528
2006年11月03日 23:37:48
3楼
是的我设定除湿机上面是50但是他显示的湿度会到7
回复
vincent_nk
2006年11月04日 08:31:12
4楼
50%的相对湿度还用转轮?
回复
nky6666
2006年11月05日 23:29:47
5楼
楼上你一般用什么方法?我们一般用转轮
回复
vincent_nk
2006年11月06日 08:38:47
6楼

一般的表冷除湿就可以满足50%了
回复
jian2194
2006年11月06日 08:45:22
7楼
看他的 "转轮除湿机可以由室内回风湿度来控制吗?" 帖 联想+猜测 50是设定的 室内湿度, 7 是转轮除湿机为了使 室内湿度=50 必须 到 7才可以.


基本是合理的 . 这样的.
回复
nky6666
2006年11月06日 12:53:30
8楼

温度对应的是多少?20度、50%的露点是9.3左右,7/12的冷冻水不行了,要5/10的冷水
回复
vincent_nk
2006年11月06日 13:25:55
9楼

我是指满足室内50%
回复
jian2194
2006年11月06日 13:38:19
10楼
nky6666 你们什么时候 就用转轮 ?
回复
nky6666
2006年11月07日 09:48:03
11楼
我们的工艺要求一般为20℃,55%,我们一般低于60%就建议上除湿机了