中途污水提升泵站的事故排出口有多大意义?
捕快
捕快 Lv.2
2006年11月03日 20:50:06
只看楼主

我在查看部分设计单位的污水泵站设计时,发现有的人设计了事故排出口,有的人却没设计,根据规范泵站宜设置事故排出口,虽然工程量没多少,但我也感觉好象意义不太大,希望同行能各抒己见!

我在查看部分设计单位的污水泵站设计时,发现有的人设计了事故排出口,有的人却没设计,根据规范泵站宜设置事故排出口,虽然工程量没多少,但我也感觉好象意义不太大,希望同行能各抒己见!
zoujian2004
2006年11月04日 03:38:30
2楼
室外排水规范的5.3.8条不是说明了“泵站宜设置事故排放口”
主要是考虑供泵站检修时使用
回复
luzz055
2006年11月06日 13:11:31
3楼
水位太低,无法进行事故排放怎么办?
回复
cgli
2006年11月17日 09:15:48
4楼
就是。事故排放也得有地方可去啊 ,我还真没有见过。不过我想在南方可能用的比较多,反正北方我是没有见过,请有过类似设计的人做一下介绍。
回复
coffee888666
2006年11月20日 22:37:54
5楼
如果是明沟暗渠的截流泵站可不设事故管道,检修时可以关死进水阀门.
如果是平原地区的中途泵站则必须设置事故排放口.
回复
捕快
2006年12月24日 17:13:41
6楼
就是实在不知道事故的几率到底有多大?好象没有长时间停泵的可能啊?
回复
cgli
2006年12月29日 16:57:44
7楼
设了有用,但是未必能设,反正我设计的泵站是没有设,而且的确好象没有低反可排
回复

相关推荐

APP内打开