现场有一型钢筋笼的加强箍的设计要求是10的螺纹钢,那么可以用10的圆钢代替吗
现场有一型钢筋笼的加强箍的设计要求是10的螺纹钢,那么可以用10的圆钢代替吗
2楼
你问问设计啊
回复
3楼
钢筋笼,例如钻孔灌注桩等的钢筋笼,加强筋不是受力筋,主要利用它,防止钢筋笼变形。钢筋的刚度是考虑因素,换做俗话软的钢筋不能代替硬的钢筋(前提是加固位置、设置间距不变)。
回复
4楼
我看我们这里的设计都是用HRB335的
回复
5楼
钢筋笼加强筋的作用,一是增加钢筋笼的刚度,二是来固定桩的钢筋位置。代换是可以的,但应该加密,保证整体刚度不变。
回复
6楼
这种事得问设计 ,要不然到时检查起来说你偷工减料
回复
7楼
可以的,具备两个前提,1;监理,2 ;加强筋不是受力筋,这样才可以, 加强筋一是;加强钢筋笼的刚度,二是;固定位置的。 你自己再考虑一下吧!
回复
8楼
先问下你,你说的是焊接加劲箍(主筋内侧每2米一道,固定主筋的),还是桩顶的加密箍筋(主筋外侧桩箍筋)。是焊接加劲箍那么HRB355直径10的钢筋,不满足规范要求(JGJ94-2008第4.1.1.4条),最小应该是12的。要是桩顶的加密箍筋用HRB335直径10的是不是设计脑子进水了,按规范HPB300直径6以上即可,一般小直径桩采用6,中大直径也就8即可。
回复
9楼
这种情况原则上是不允许的!如果情况特殊,首先得争得设计上的允许,甲方工程和现场监理的认可才行!否则就是偷工减料,擅自更改设计图纸~~~
回复
10楼
灌注桩钢筋笼加强筋的作用是在钢筋笼往下放置的过程中使钢筋笼不变形,常用14@2000,HPB235,HRB335级钢筋均可,主要是现场加工方便。
回复
11楼
主要是防止钢筋笼变形。我是监理,一般都不允许换的,除非设计下联系单。
回复