百级车间有新风机+干盘管+FFU,与新风机+AHU+FFU,这种组合做优缺点在哪里,各应用在什么样车间比较适合?请大家多多发表看法!

百级车间有新风机+干盘管+FFU,与新风机+AHU+FFU,这种组合做优缺点在哪里,
各应用在什么样车间比较适合?请大家多多发表看法!
免费打赏
vincent_nk
2006年11月03日 13:16:07
2楼
有必要用MAU+AHU+FFU吗?AHU+FFU即可。
回复
zhengshg1979
2006年11月03日 16:16:30
3楼
处理过程不同,设计人员想法不一样,估计也会出现吧,因人习惯和设计风格不同,各式各样的都有,满足节能和功能要求才是硬道理
回复
mxb6095
2006年11月04日 16:32:02
4楼

有道理
回复
vincent_nk
2006年11月04日 20:19:22
5楼

呵呵,还有道理?
回复
vincent_nk
2006年11月05日 16:09:22
6楼

节能?
回复
chunhong550
2006年11月12日 17:03:14
7楼

没听过用了新风机回有节能的效果哦
回复
nky6666
2006年11月12日 18:28:34
8楼
是控制湿度吧
回复
shenhua_123
2006年11月13日 09:59:50
9楼
这样是比较好控制的一个系统,
压差\湿度由新风控制,温度由干盘控制,室内由FFU控制,这样做是最合理的方式.
回复
almsick
2006年11月13日 15:26:16
10楼
这样是比较好控制的一个系统,
压差\湿度由新风控制,温度由干盘控制,室内由FFU控制,这样做是最合理的方式.
同意
回复
l__q
2006年11月13日 16:41:31
11楼
只有FFU+MAU+DRY COIL。

MAU来控制压差和湿度,干盘管是用来控制温度的,FFU只是用来循环的控制层流。
回复