甲类库房消防(附图)
molinny_77
molinny_77 Lv.2
2006年11月03日 11:52:06
只看楼主

大家帮忙看一下,此甲类库房消防系统应如何设置!能给个方案就最好了:)

大家帮忙看一下,此甲类库房消防系统应如何设置!能给个方案就最好了:)
0651545e850da56bd924.rar
33.8 KB
立即下载
免费打赏
molinny_77
2006年11月03日 11:53:10
2楼
因为时间很紧,我又在建规上没找到相应的叙述,请大家帮忙了!谢谢
回复
molinny_77
2006年11月03日 19:40:30
3楼
各位师兄请指点下吧,催的很急,但不知道如何下手:(
回复
molinny_77
2006年11月03日 23:07:42
4楼
版主帮下忙拉!!!
回复
molinny_77
2006年11月04日 11:49:35
5楼
为什么没有人给点意见呢?大家帮下忙了!!谢谢!!急~
回复
小不点
2006年11月04日 13:04:46
6楼
附图中的面积未超过250m2,且分成了若干小间,如果是一、二级耐火等级的建筑,可以只考虑上室外消火栓和手提式和推车式灭火器即可。手提式灭火器最小充装量ABC类干粉为8kg。
回复
molinny_77
2006年11月05日 20:28:25
7楼
谢谢,我室内也加了两个消火栓,灭火器用的手提式,只是不知道是否要上自动灭火这块!
回复
小不点
2006年11月06日 08:57:17
8楼
不要上自喷。室内消火栓是要上的,我忘打了。灭火器建议最好有推车的。当然不设推车也可。
回复
molinny_77
2006年11月08日 23:13:44
9楼
只能这样了,施工图已经交给甲方了!这个面积小而且划分多,不知道大面积的是否要上自喷+泡沫!
回复
zzx1354
2006年11月10日 21:28:14
10楼
这个要看消防部门的意见了
我做过的甲类车间,就设了室内消火栓,和灭火器,
审图的过了
回复
molinny_77
2006年11月11日 07:16:51
11楼
谢谢,图纸消防部门看过了,说连消火栓也省了,只加灭火器,呵呵!
回复

相关推荐

APP内打开