求助,遇到一个难题,关于雨棚
guangxu2008
2012年05月05日 19:55:51
只看楼主

门式钢架厂房,三跨,17.1,18,17.64跨度,有一侧设雨棚,柱高8m,雨棚梁底标高6m,雨棚长1.8m,我用的PS2000设计软件,雨棚到梁顶的这段钢柱怎么算都不过,谁遇到过这种情况?如何调整一下?求教高手,谢谢,在线等

门式钢架厂房,三跨,17.1,18,17.64跨度,有一侧设雨棚,柱高8m,雨棚梁底标高6m,雨棚长1.8m,我用的PS2000设计软件,雨棚到梁顶的这段钢柱怎么算都不过,谁遇到过这种情况?如何调整一下?求教高手,谢谢,在线等
kickbirds
2012年05月08日 09:49:26
2楼
加斜拉杆,在雨棚处加横梁,
1.8米,不大
回复
杉杉有礼
2012年05月08日 10:04:08
3楼
悬挑1.8米,用得着加拉杆吗?这个计算没问题。
回复
zjxuhappy
2012年05月08日 11:17:06
4楼
手算复核下
回复
chongyajiji
2012年05月08日 11:38:53
5楼
钢结构不会,路过打酱油的
回复
hongwei530
2012年05月08日 12:12:04
6楼
1.8米就相当于悬挑小雨棚一样,如果雨棚处加劲,问题不大
回复
zp96602
2012年05月08日 12:38:11
7楼
换个软件试试
回复
wenleisong
2012年05月08日 12:42:43
8楼
我这边也有这样的问题。。一起 等待高手吧。。
回复
huaxiacar
2012年05月08日 14:54:03
9楼
回复
huaxiacar
2012年05月08日 14:55:00
10楼
回复
liujinsuiyuelee
2012年05月08日 15:47:47
11楼
关注