老师说计算新风负荷是用Q=G(hw-hn),我问用怎么不用Q=G(hw-ho),老师说就是用Q=G(hw-hn),就是有电加热也是这样.我一直不懂,请问哪位大哥帮帮忙,谢谢
老师说计算新风负荷是用Q=G(hw-hn),我问用怎么不用Q=G(hw-ho),
老师说就是用Q=G(hw-hn),就是有电加热也是这样.
我一直不懂,请问哪位大哥帮帮忙,谢谢
2楼
从系统能量平衡的观点来说,对于系统来讲将进入时的状态为hw,这部分空气从系统里面排出来得时候为hn,那么新风的负荷自然就是Q=GW(hw-hn).不知你理解了没有。
回复
3楼
还不是很懂
新风不是要达到时O点吗,从N点到O点那部分负荷怎么不计算啊
那也是机组负荷啊
回复
4楼
那一点就不是新风机组承担的了
回复
5楼
在焓湿图上一看就清楚拉
回复
6楼
hw,hn,ho各是什么?室外,室内,送风?
回复
7楼
在算了冷负荷了以后,引入的新风也要算负荷的呀,希望高手门指点一下.
有时候我会混淆,可不可以在算冷负荷的时候就算出新风负荷
回复
8楼
冷负荷是室内的,加上新风负荷就是机组冷量
回复
9楼
你说的n点应该是室内设计状态点 Q=G(hw-hn) 是指新风处理到室内状态点 即新风不承担室内冷负荷 而且你的这中说法一般用在风机盘管加新风当中 这种做法带入了湿负荷 加大了风盘的除湿能力 还有一种就是新风处理到室内等湿点 新风承担部分室内冷负荷 不带入湿负荷
空气处理机一般就没这中说法 它是新 回风回合后处理的
回复
10楼
是算出总冷量之后,再算新风负荷的.二者之和就是机组的冷负荷.
总冷量+总冷量*0.1=机组的冷负荷
回复
11楼
支持你的观点
回复