净化检测
jlpe
jlpe Lv.2
2006年11月02日 20:15:37
只看楼主

有人做过净化厂房的检测工作么,对检测规定有何看法?对计算方法有研究么?

有人做过净化厂房的检测工作么,对检测规定有何看法?对计算方法有研究么?
vincent_nk
2006年11月02日 20:53:01
2楼
我检测过风量,压力,照度,粒子浓度,由于级别不高,感觉就那么回事,凑数。
回复
ky1214ky
2006年11月03日 14:25:11
3楼
洁净度、风量、正负压
百级、万级、
回复
usstzou
2006年11月03日 14:55:22
4楼
洁净室检测的大部分参数不是难点,关键在高效过滤器的严格检漏(采用PAO或PSL),有冷热发生的区别和使用场合的不同。还有风量的平衡、正压的调试(尤其是制药车间)。是三个难点
回复
vincent_nk
2006年11月03日 14:59:59
5楼

洁净度怎么测?
回复
zoulong526
2006年11月04日 09:22:07
6楼

就是啊!一般只能根据风速,算出风量,算出洁净度!
回复
vincent_nk
2006年11月04日 10:40:28
7楼

风量也不能计算洁净度啊
洁净度和菌落数,尘埃粒子数有关
回复
mxb6095
2006年11月04日 16:24:25
8楼

按规范侧相应的粒子数、细菌数及计算置信度
回复
jlpe
2006年11月04日 20:34:44
9楼
测风量可以用风量罩,很好用,就是不知道怎么检定;压差很难调,尤其是固体制剂车间.大连辉瑞是一个小日本领着两个美国人测了20天,我检测的厂房很多,完全按设计要求的(压差部分)没有.我想和大家学习一下动静态在电子行业是怎么要求的?检测时的数理统计有无必要?实际操作中大家是这么做的么?
回复
vincent_nk
2006年11月05日 18:35:37
10楼

你的压差很难调,应该是设计的责任。我以前做的项目,压差很容易调节的。
一般检测都应该是静态,动态检测对施工方难度很大。
动静态有严格的规定,和行业无关
回复
jian2194
2006年11月06日 09:00:09
11楼
ISO ISO-14644-N 上都有,除非你对 ISO 提出更好的观点.

我们一般人 就是应用好 ISO 就可以拉。
回复

相关推荐

APP内打开