请教关于功率因数为负数的问题?
pdm2000
pdm2000 Lv.2
2006年11月02日 18:42:39
只看楼主

本人在工作中遇到功率因数为负的情况,由于所学知识有限,想请教各位帮帮忙,解释一下在什么情况下会出现这种情况?

本人在工作中遇到功率因数为负的情况,由于所学知识有限,想请教各位帮帮忙,解释一下在什么情况下会出现这种情况?
免费打赏
yjig
2006年11月02日 22:02:23
2楼
补偿过度。
回复
shen-j-h
2006年11月03日 00:04:52
3楼
去查一下电容补偿的原理就知道了。容性负荷大了。一般情况可能是单体电容过大,负荷小,自动控制器补一个系数不够,补两个超了,可调整电容器大小和补偿控制器的调整时间
回复
xinmei1227
2006年11月03日 08:21:10
4楼
但前几天我也遇到一个情况,就是电容一个都没投,竟然显示负的功率因数,为什么?
回复
w46
2006年11月03日 08:36:59
5楼
超前也不为负啊!
回复
ccc678
2006年11月03日 08:44:01
6楼
功率因数表取样电流极性接反了.
回复
pdm2000
2006年11月03日 09:58:25
7楼
接线没有错误,我们已经查过了。
回复
ccc678
2006年11月03日 12:05:17
8楼
有一种情况,就是当变压器空载的时候,功率因数也是超前的.
回复
jzx0476
2008年03月26日 13:16:55
9楼
出现负功率是怎么回事?
回复
qian68747
2008年03月30日 12:26:00
10楼
你功率因素表出现负数的时间是几时和负荷是多少还有你单位进出线的类型,电缆、架空线?还有线路长度?
我要知道。
如果是负荷几乎没有,且供电来的线路较长,那你处会出现负功率因数
回复
tmydbm
2008年03月30日 14:02:52
11楼
请问你显示的负数时间长不长,如果不长几秒种那属于正常的,
回复

相关推荐