本人在工作中遇到功率因数为负的情况,由于所学知识有限,想请教各位帮帮忙,解释一下在什么情况下会出现这种情况?
本人在工作中遇到功率因数为负的情况,由于所学知识有限,想请教各位帮帮忙,解释一下在什么情况下会出现这种情况?
2楼
补偿过度。
回复
3楼
去查一下电容补偿的原理就知道了。容性负荷大了。一般情况可能是单体电容过大,负荷小,自动控制器补一个系数不够,补两个超了,可调整电容器大小和补偿控制器的调整时间
回复
4楼
但前几天我也遇到一个情况,就是电容一个都没投,竟然显示负的功率因数,为什么?
回复
5楼
超前也不为负啊!
回复
6楼
功率因数表取样电流极性接反了.
回复
7楼
接线没有错误,我们已经查过了。
回复
8楼
有一种情况,就是当变压器空载的时候,功率因数也是超前的.
回复
9楼
出现负功率是怎么回事?
回复
10楼
你功率因素表出现负数的时间是几时和负荷是多少还有你单位进出线的类型,电缆、架空线?还有线路长度?
我要知道。
如果是负荷几乎没有,且供电来的线路较长,那你处会出现负功率因数
回复
11楼
请问你显示的负数时间长不长,如果不长几秒种那属于正常的,
回复