这个砌体墙只有100宽,一边是门洞,一边是消火栓,有没问题?如果建筑图不改的话,大家遇到这种问题都是怎么做的?一般是结构表达做法还是建筑?
这个砌体墙只有100宽,一边是门洞,一边是消火栓,有没问题?如果建筑图不改的话,大家遇到这种问题都是怎么做的?一般是结构表达做法还是建筑?
22楼
建议取消100宽墙体及窗户上的过梁及墙。
回复
23楼
建议砖柱改成混凝土构造柱,稳定性好,还有利于门框固定
回复
24楼
建议:1、消防箱向左移100-200mm;
2、墙体宽度小于300mm建议使用砼构造柱,并与过梁一起浇筑。
回复
25楼
这是框架结构
墙只起填充作用的
对结构承重影响不大
要想稳一点就用碳纤维加固吧
但是碳纤维成本比较高
回复
26楼
改个构造柱就是了呗 建筑上不会提及构造柱的 其实按照规范来说 构造柱设置需要蛮多的只是现在现场设置的时候是能就省
回复
27楼
洞口要加混凝土边框柱的,类似构造柱。
回复
28楼
学习下!!!!
回复
29楼
这只是隔墙而已,如果有抗震要求的话,最好是设置构造柱。
回复
30楼
一边是门,一边是窗,窗上还有过梁,这100宽的砌体墙应该改为构造柱。虽然这无关主体结构承载力问题,但地震来了砌体墙倒了也会死人的,不能过于随意。而且将来做门和窗的时候,门窗在这100宽的砌体墙上固定,不可靠,可能还会影响门窗的长久使用。
回复
31楼
赞同!
回复