对于门式钢架结构的话,由于跨度比较大,在跨度方向设置拉梁是不可能的,如果此时必须做柱下单桩的话,是否按地基规范中让桩大于2倍柱最大边长就可以了,那么此时桩顶的承台是没有意义的,可不设置,那对于柱下传来的弯矩,桩的承载力应该如何计算呢,是把桩按压弯构件计算就可以吗,此时弯矩会对桩产生水平力吗,如果产生水平力,那相对于的桩的嵌固点是如何考虑的,是否是桩底,求达人解惑
对于门式钢架结构的话,由于跨度比较大,在跨度方向设置拉梁是不可能的,如果此时必须做柱下单桩的话,是否按地基规范中让桩大于2倍柱最大边长就可以了,那么此时桩顶的承台是没有意义的,可不设置,那对于柱下传来的弯矩,桩的承载力应该如何计算呢,是把桩按压弯构件计算就可以吗,此时弯矩会对桩产生水平力吗,如果产生水平力,那相对于的桩的嵌固点是如何考虑的,是否是桩底,求达人解惑
2楼
1、对于没有行车或者5t以下吨位的行车的门式刚架厂房,可以考虑单桩(大直径灌注桩),因为钢柱柱底可以做成铰接,不传递弯矩,只传递传递水平力和竖向力,主要是计算水平力,可能根据建筑桩基技术规范第5.7条规定计算(一般情况下都能满足)。
2、对于有大吨位或者柱高很高的单层门式钢架的钢柱基础建议采用两桩基础,此时需要考虑桩基的抗拔,抗弯;
回复
3楼
忘了说了 如果是钢屋架混凝土柱结构的话柱底是有比较大的弯矩的,柱下单桩就会受到较大弯矩作用 于是乎是不是。。。。
回复
4楼
我也一直纠结这个问题 所以每次都不敢做单桩
回复
5楼
比较少见的吧
回复
6楼
1、对于没有行车或者5t以下吨位的行车的门式刚架厂房,可以考虑单桩(大直径灌注桩),因为钢柱柱底可以做成铰接,不传递弯矩,只传递传递水平力和竖向力,主要是计算水平力,可能根据建筑桩基技术规范第5.7条规定计算(一般情况下都能满足)。
2、对于有大吨位或者柱高很高的单层门式钢架的钢柱基础建议采用两桩基础,此时需要考虑桩基的抗拔,抗弯;
回复