6KV高压电动机和变压器使用的TBP A型和B型过电压保护器各有什么特点?能否互换?谢谢!
6KV高压电动机和变压器使用的TBP A型和B型过电压保护器各有什么特点?能否互换?谢谢!
2楼
不一样,不能替换。电动机绝缘比较薄弱,能承受的过电压低。
回复
3楼
A型和B型不可以互换的,TBP-A型用于电动机的保护,B型用于发电机、变压器、母线线路和开关的保护,C型用于并联补偿电容器的保护,O型用于电机中性点的保护。它们的不同点可通过这个表中的数据比较出来。
回复
4楼
A型和B型不可以互换的,TBP-A型用于电动机的保护,B型用于发电机、变压器、母线线路和开关的保护,C型用于并联补偿电容器的保护,O型用于电机中性点的保护。
同意上述观点。具体说主要是B型比A型的工频放电电压稍高一些,电动机绝缘比较薄弱,能承受的过电压低。
回复