甲类库房消防!
molinny_77
molinny_77 Lv.2
2006年11月01日 19:44:08
只看楼主

请问甲类库房除了设消火栓和灭火器外,还需要设哪种系统!谢谢~~

请问甲类库房除了设消火栓和灭火器外,还需要设哪种系统!谢谢~~
免费打赏
molinny_77
2006年11月01日 19:45:30
2楼
还有就是那个问题,8000平米喷漆厂房,做雨淋的话,雨淋阀设置数量太惊人了,是否有其他的方法?
回复
ah-wangjun
2006年11月02日 11:12:16
3楼
一般不可能所有区域都是喷漆的操作区域,找工艺专业或是甲方落实一下。
回复
molinny_77
2006年11月02日 12:57:43
4楼
我有工艺布置图,喷漆部位面积的确这么大,所以很犯愁啊,怎么办呢?8000平米的喷漆部位只占整个厂房面积的1/3左右~
大家指教下吧~
回复
stupid800801
2006年11月02日 16:43:05
5楼
同意三楼的,是否设置其他消防系统可以询问甲方意见或是保险公司的意见。以前有做过几百平米的仓库的雨淋系统,按照《自喷规范》第5.0.4条第2条雨淋系统中每个雨淋阀的控制喷水面积不宜大于本规范表5.0.1中的作用面积。所以设置了好几个雨淋阀。
建议楼主可以看一下黄晓家的《自动喷水灭火系统设计手册》P79页有关雨淋系统作用面积的选择。要看具体的仓库里储存的物质的化学性质来决定作用面积。
回复
molinny_77
2006年11月02日 21:45:59
6楼
谢谢楼上的,关键的是我所要做的是厂房,喷漆部位面积很大,根据自喷规范严重危险级Ⅱ级,应设雨淋系统,由于面积
大所以感觉很为难,大家有没有好的方法或用其他系统来解决?
回复
ah-wangjun
2006年11月02日 21:58:03
7楼


如果真是这样,好像也没什么其他办法,规范的确就是这样说的,想想8000/160=50,你要设50个雨淋阀,准备一间大屋子,然后50条管子引出去,不可想象。。。。。。
回复
molinny_77
2006年11月02日 22:12:03
8楼
所以感觉很为难那,严重危险级Ⅱ级:可燃液体的喷雾操作区域.喷漆是不是可以从这里入手,排除在严重危险级Ⅱ级之外?
否则的话,设50个雨淋阀感觉几乎是不可实现的,光甲方这关就别妄想了!大家说呢?
回复

相关推荐