本人有一项目,两层办公楼,每层高度3.5m,采用上供上回,水平管同程,立管异程,试运行时出现如下问题:二层热,一层冷,将一层立管丝堵放水,发现水温很低,由此判断水流循环不畅,可能出现垂直失调问题。经调节阀门后,发现依旧如此,现在准备改为立管同程,是否能克服垂直失调问题,求高人指点,谢谢!
本人有一项目,两层办公楼,每层高度3.5m,采用上供上回,水平管同程,立管异程,试运行时出现如下问题:二层热,一层冷,将一层立管丝堵放水,发现水温很低,由此判断水流循环不畅,可能出现垂直失调问题。
经调节阀门后,发现依旧如此,现在准备改为立管同程,是否能克服垂直失调问题,求高人指点,谢谢!
2楼
本人为lz
原来设计思路是垂直失调依靠阀门调节,现场施工单位的人说调节后无任何效果,本人感到非常奇怪,有可能散热器前安装的是闸阀,而不是要求的截止阀,因为闸阀只有开关功能。
现在还有一个思路是依靠局部调节达到水力平衡,本来也只有两层,自然作用压力只有350Pa,失调情况应该不至于这么严重,将2层散热器连接管改为dn15,再配高阻力恒温阀,这样增大2层阻力,从而解决垂直失调问题,这样改动较小,不知道这套方案怎么样
回复
4楼
赞成这个方案,简单可行
回复
5楼
只有两层 出现垂直失调 一般很少出现这样的 个人觉得还是看看现场就如你说说的截止阀装成闸阀了没有 。。觉得还是方案2 可以测试下 ,把二层的供水全部关上, 看看一层是热还是凉
回复
6楼
你的设计就有问题!改的方案也不太可行!你的循环压力是多少?有多少环,增加流量好的多
回复
7楼
两层立管异程应该都没问提的吧
回复
8楼
为什么不改为单管串联式?
回复
9楼
就是这种,以前在工厂附房中用过,效果还不错
回复
10楼
请教ls的,散热器前的旁通管是干什么用的,你这个等于是把两个散热器串联起来了,是把
回复
11楼
锅炉房是厂区锅炉房,入口表压0.3Mpa,办公区一个大环路,下面这样改是不是要好些,2层供回水管都接在供水管上,,也相当于串联的意思了,而且经过一层水温不至于过低,这样改比较简单
回复