【求教】供暖系统上供上回立管改为同程能解决垂直失调问题吗?
我去画图了
2012年05月03日 13:54:11
来自于采暖供热
只看楼主

本人有一项目,两层办公楼,每层高度3.5m,采用上供上回,水平管同程,立管异程,试运行时出现如下问题:二层热,一层冷,将一层立管丝堵放水,发现水温很低,由此判断水流循环不畅,可能出现垂直失调问题。经调节阀门后,发现依旧如此,现在准备改为立管同程,是否能克服垂直失调问题,求高人指点,谢谢!

本人有一项目,两层办公楼,每层高度3.5m,采用上供上回,水平管同程,立管异程,试运行时出现如下问题:二层热,一层冷,将一层立管丝堵放水,发现水温很低,由此判断水流循环不畅,可能出现垂直失调问题。
经调节阀门后,发现依旧如此,现在准备改为立管同程,是否能克服垂直失调问题,求高人指点,谢谢!

1.jpg

免费打赏
我去画图了
2012年05月03日 14:59:00
2楼
本人为lz
原来设计思路是垂直失调依靠阀门调节,现场施工单位的人说调节后无任何效果,本人感到非常奇怪,有可能散热器前安装的是闸阀,而不是要求的截止阀,因为闸阀只有开关功能。
现在还有一个思路是依靠局部调节达到水力平衡,本来也只有两层,自然作用压力只有350Pa,失调情况应该不至于这么严重,将2层散热器连接管改为dn15,再配高阻力恒温阀,这样增大2层阻力,从而解决垂直失调问题,这样改动较小,不知道这套方案怎么样
回复
gujiaoreli
2012年05月03日 22:34:49
3楼
学习学习!
回复
job03022211
2012年05月04日 09:42:13
4楼

赞成这个方案,简单可行
回复
zhu1226063503
2012年05月04日 09:52:31
5楼
只有两层 出现垂直失调 一般很少出现这样的 个人觉得还是看看现场就如你说说的截止阀装成闸阀了没有 。。觉得还是方案2 可以测试下 ,把二层的供水全部关上, 看看一层是热还是凉
回复
chinalnkydlzc
2012年05月04日 09:53:57
6楼
你的设计就有问题!改的方案也不太可行!你的循环压力是多少?有多少环,增加流量好的多
回复
bbxzhao
2012年05月04日 11:09:19
7楼
两层立管异程应该都没问提的吧
回复
春眠不觉晓
2012年05月04日 11:57:19
8楼
为什么不改为单管串联式?
回复
春眠不觉晓
2012年05月04日 12:02:46
9楼
就是这种,以前在工厂附房中用过,效果还不错
回复
我去画图了
2012年05月04日 12:17:49
10楼
请教ls的,散热器前的旁通管是干什么用的,你这个等于是把两个散热器串联起来了,是把
回复
我去画图了
2012年05月04日 12:29:41
11楼
锅炉房是厂区锅炉房,入口表压0.3Mpa,办公区一个大环路,下面这样改是不是要好些,2层供回水管都接在供水管上,,也相当于串联的意思了,而且经过一层水温不至于过低,这样改比较简单
回复