室内消火栓管网可否采用焊接钢管或无缝钢管,接头采用焊接方式?
along-xie
along-xie Lv.6
2004年04月15日 13:02:58
只看楼主

室内消火栓管网可否采用焊接钢管或无缝钢管,接头采用焊接方式?

室内消火栓管网可否采用焊接钢管或无缝钢管,接头采用焊接方式?
免费打赏
haugihon
2004年04月15日 14:58:42
2楼
现在不可以的了
回复
xuanbing
2004年04月15日 16:19:02
3楼
现在要沟槽连接
回复
wangzhihong
2004年04月15日 16:33:38
4楼
要用沟槽连接?有具体的要求规范吗?