电容器柜断路器的选择
fjkaka
fjkaka Lv.2
2006年11月01日 12:02:04
来自于断路器
只看楼主

600Kvar电容器柜应选择多大的断路器,请给出计算公式,谢谢~~

600Kvar电容器柜应选择多大的断路器,请给出计算公式,谢谢~~
免费打赏
shmjun911
2006年11月01日 14:02:48
2楼
电容柜不用断路器吧
回复
zh_yingyu
2006年11月01日 14:07:24
3楼
电容器柜一般不用断路器,而是用刀熔开关。刀熔开关熔断器的额定电流约为电容容量的2.5倍.
回复
sasa6188
2006年11月12日 14:31:49
4楼
回复
wangjun9852
2006年11月13日 10:32:51
5楼
我现在有点迷茫!!按道理好象应该用熔断器 但是有过几次情况 系统谐振 后把上级开关动作了 但是熔断器并没有起到保护作用 还有一次 熔断器开关上端烧毁 但是容芯没有断 (容芯不是专业大厂的 是温州品牌) 但是我觉得可靠性也不会这么差吧 ?后来更换为断路器 运行到现在良好 ,但值得说一下 当时两台同样容量的 柜子 熔断开关都一样 一个烧毁 一个运行良好 现在都已经更换了

之前 了解过一些情况 德国人的理论是 短路器保护的使用寿命 和安全系数 当断路器每动作保护一次 它的使用寿命和安全系数都要 大打折扣 而熔断器保护动作保护 一次 更换熔体后 安全保护系数仍然是100% 我不知道这样的理论是否正确
回复
sy-zxs
2006年12月14日 17:08:46
6楼
熔断器的熔芯也有速熔与延时熔断器之分,普通的Gg系列的都是延时熔断器,主要用于躲过瞬(短)时的过电流,对系统的尖峰电流不敏感,根本不动作。速熔的熔芯中分芯丝很细,电流一旦超过额定值,分断电路的能力与断路器不相上下。一线的维护人员,有的为了省事儿,在常有不碍运行的尖峰电流通过的配电设备上使用延时熔断器,省得总去换熔芯,这种直流系统应用较多;而在常有尖峰电流或需经常开断的电路中,多采断路器,这样儿维护起来比较方便。
回复
rencom886@co163
2006年12月16日 15:40:35
7楼



按1.5倍的计算电流选
回复
东不成西不就
2006年12月16日 21:39:58
8楼
速熔熔断器按1.4~2.6倍电流选。
空开不建议选,但三相电容不能缺相运行。所以空开能同时开断,又有它的可选之处。
计算公式忘记了,改天来解答,嘿嘿
回复