我最近做一个项目,设计里面的灯具,要求照度500lx,使用荧光灯,布置见下图,按照灯具的方向算了2次,结果差不多,但是不知道哪种曲线更好一点,请教高手们,照明工程师看见了来给俺解答一下啊,谢谢!
我最近做一个项目,设计里面的灯具,要求照度500lx,使用荧光灯,布置见下图,按照灯具的方向算了2次,结果差不多,但是不知道哪种曲线更好一点,请教高手们,照明工程师看见了来给俺解答一下啊,谢谢!
2楼
还有一张
回复
3楼
我感觉下面这一张的曲线好像少了一层,最高照度是519的没出现,但是两个结果很接近,确实不知道哪个好,呵呵
回复
4楼
你能告诉我们用的什么软件计算的吗?有些软件分析等照度不一定准确,建议你使用德国的DELX(国内唯一支持的是雷士)分析更准确.
回复
5楼
我用的是DIALUX
回复
6楼
请分析这4张,呵呵谢谢
回复
7楼
你看我的灯具样本,应该是外国的灯具,不认是是什么牌子
回复
8楼
另外请问高手:金卤灯的型号里面T BT BU 都代表什么啊?
回复
9楼
1、图2的布置更好些,不会地面上出现明显点状光斑,同时你看那个最小照度/平均照度的比值(均匀度)也有所提高~~
2、计算时可以取值稍高于标准,这样以后出现灯具光衰时也还可以达到标准~~这是从以后照明维护着想的(个人意见)
回复
10楼
多谢版主啊,我实际经验不多,我想照度差40多不会出现光斑吧?
回复
11楼
想问一下大家,按照DIALUX 软件算的时候,灯具的样本从哪里选啊?我是直接用灯具精灵从网上下的样本资料。可视很麻烦得一个一个厂家找,一个一个灯具找,有没有办法下几套完整得样本啊?
回复