有个属于二级防护的小高层,一二层有小商场 三~八层设置宾馆.二层有三间办公室 在小商场里有储藏间.根据自动报警设置规范,高级办公室要设置探测器,但这样的情况下属高级办公室吗?疑问中,图纸审查说要在办公室和储藏间均应该设置探测器,请问,各位兄弟姐妹,一定要设置吗?理由呢!
有个属于二级防护的小高层,一二层有小商场 三~八层设置宾馆.二层有三间办公室 在小商场里有储藏间.根据自动报警设置规范,高级办公室要设置探测器,但这样的情况下属高级办公室吗?疑问中,图纸审查说要在办公室和储藏间均应该设置探测器,请问,各位兄弟姐妹,一定要设置吗?理由呢!
2楼
按防火规范设吧,高级办公室应指有中央空调系统的吧
回复
3楼
11.4.1 下列场所应设置火灾自动报警系统:
1 大中型电子计算机房及其控制室、记录介质库,特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪
器设备室、贵重物品库房,设有气体灭火系统的房间;
2 每座占地面积大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤及其织物的库房,占地面积超过500m2或
总建筑面积超过1000m2的卷烟库房;
3 任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的制鞋、制衣、玩具等厂房;
4 任一层建筑面积大于3000m2或总建筑面积大于6000m2的商店、展览建筑、财贸金融建筑、
客运和货运建筑等;
5 图书、文物珍藏库,每座藏书超过100万册的图书馆,重要的档案馆;
6 地市级及以上广播电视建筑、邮政楼、电信楼,城市或区域性电力、交通和防灾救灾指挥调
度等建筑;
7 特等、甲等剧院或座位数超过1500 个的其它等级的剧院、电影院,座位数超过2000 个的会
堂或礼堂,座位数超过3000 个的体育馆;
8 老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养
院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;
9 建筑面积大于500m2的地下、半地下商店;
10 设置在地下、半地下或建筑的地上四层及四层以上的歌舞娱乐放映游艺场所;
11 净高大于2.6m 且可燃物较多的技术夹层,净高大于0.8m 且有可燃物的闷顶或吊顶内。
回复
4楼
赞同
回复
5楼
11 净高大于2.6m 且可燃物较多的技术夹层,净高大于0.8m 且有小商场里可燃物有的闷顶或吊顶内。
还是设吧,既然是小商场里储藏间,肯定有可燃物。
回复
6楼
办公室和储藏间为重要物品及火灾易发区,均应该设置探测器
回复
7楼
同意
回复
8楼
我刚刚做完一个类似的办公楼,就是要设烟感的
回复
9楼
