求助:本人在做一水景~三个水池~需要做到什么深度?需要把所有的喷头和水泵都表示清楚吗?是否需要画系统图,但感觉画系统图也表示不清楚~呵呵~真想干脆推给水景公司算了!呵呵~很麻烦的系统~
求助:本人在做一水景~三个水池~需要做到什么深度?需要把所有的喷头和水泵都表示清楚吗?是否需要画系统图,但感觉画系统图也表示不清楚~呵呵~真想干脆推给水景公司算了!呵呵~很麻烦的系统~
12楼
对了,你们做水池的水景时.水池的排空和溢流是怎么做的?这个好象有很多种做法,说说你们是怎么做的啊!
回复
13楼
排空是指将水池的水排空以便清洗维修等,一般管径要求不大(大不了放水慢一点).溢水是防止暴雨时水池漫溢出来,影响周围环境,另外一些喷头对水位要求比较高,此时必须设置溢水口.溢水管管径也没什么要求,当地暴雨强度大的,水景面积大的就用大点的管径,溢水管上不能有任何的阀门等配件。
回复
14楼
排水口肯定要设置在水池最底点啦,一般是泵坑底部,阀门井做在水池外面隐蔽处.溢水口则有很多种做法:①最简单就是在池壁的适当水位直接开一个洞,前提是水池外面就是花圃之类的绿化带;②在水池底部通管,用一90度弯头伸上来,定好水位高度后把多余的管锯掉,一般在水池边角处设置,最好做个罩子盖住防止淘气的小孩丢石头进去!③用倒U型管溢水,这种方法隐蔽性很好,缺点是万一溢水管有闪失,隐蔽处有漫水的可能,但值得推广.④……(留给大家继续介绍自己的经验)
回复
15楼
很想找本专业的水景设计手册,可是我没找到?谁知道哪有啊?
回复
16楼
溢流管应该可以直接接到排空管上去吧?我是这样做的 ,排空管上的阀门直接在使用在泵坑里,就不用阀门井了!溢流管也是直接接到排空管上,然后就接至雨水口或雨水井上!这是对于小的水池,大面积的水池我是这样做的:只是在水池旁边多设了个溢水井,水都通过溢水井流出,阀门就设在溢流井里,你们觉得我这样的做法可行吗?有什么缺点?你们的做法是怎么样的?
回复
17楼
jian-cong,你说的溢流,第3种方法我还不是很了解,真是见识太少了,对了,溢流口应该距离水池水面多高才合适?你们的溢流水是怎么样排放的 ?
回复
18楼
溢水管我们也是直接排空管上的,甚至碰到雨水井离水池近的话,直接就连到雨水井上.我们一般不会在溢水管上装阀门的,如果是大面积水池的话,尽量就利用水渠溢水吧,实在做不了水渠就只好多设几根大直径溢水管了。第三种溢水方法只有在小面积水池、旁边有掩盖物和甲方绝不允许看见明管的条件下采用的,特别适合小区里面的水景小品工程使用。我在毕业设计的时候就采用过,你留个email我发给你。
回复
19楼
真是太感谢你了jian-cong,我的是pjbxg@21cn.com!
回复
20楼
做水景的水池的溢流管是直接在池壁上穿个管子到外面(池壁外),这样可能池外的溢流管会暴露在地面上(有很小的一段距离),还是通过池壁(在池壁中间的位置)向下一段距离后在接到外面的排空管上?还是象你说的第2种情况,不过那样的话好象会影响美观,是不是啊?我这样觉得的,我就觉得如果池子周围没有花草的话,采用溢流管在池壁内走!然后接到排放管上?对吗?
回复
21楼
象游泳池的话,你觉得怎么样做溢流才好一些?!
回复