【请教】一个4S店的地梁浇筑施工问题
一叶轻舟游
2012年05月02日 11:55:20
只看楼主

本项目土建金额约为1200万元,相对较小。工地管理肯定不是很规范的,发些照片给各位同行,挑挑问题,探讨下!

本项目土建金额约为1200万元,相对较小。工地管理肯定不是很规范的,发些照片给各位同行,挑挑问题,探讨下!

地梁侧面.jpg


地梁浇筑问题.jpg


箍筋问题.jpg


整体.jpg


施工电梯基础.jpg

免费打赏
liuhuanjing
2012年05月06日 20:10:32
32楼
看来楼主的帖子后,,本人觉得问题如下:
1.图一,反映的是混凝土未充分振捣有麻面和应该用防水螺杆。
2.图二,反映的是施工缝的留设位置不对,应该在梁跨中1/3处
3.图三,反映的是施工电梯的地基未夯实。电梯是震动荷载,
回复
miaotian001
2012年05月07日 10:08:24
33楼
第三张照片:地梁的箍筋不绑上部主筋是图纸要求吗?
回复
一叶轻舟游
2012年05月07日 14:27:23
34楼
这个是一个问题 施工单位是个土包头
回复
一叶轻舟游
2012年05月07日 14:35:00
35楼
基础梁上不是螺杆洞,是锚固模板的钢筋加了套管而已。
那混凝土浇筑是因为那时候下雨,断料了,无法供应。
回复
一叶轻舟游
2012年05月07日 14:44:58
36楼
因为设计把地梁标高抬高了1m,为赶工期,就先浇筑地梁后回填了,所以没有做垫层,但是可以把地梁的钢筋保护层厚度加大。
回复
fangbaohui
2012年05月07日 19:45:31
37楼
梁上不钢筋没固定
回复
lidengli163
2012年05月07日 20:51:44
38楼
工程看上去不错呀
回复
zhang77jian
2012年05月07日 21:23:32
39楼
如此质量的工程,监理严重失职,估计楼主是故意的吧?钓鱼贴?呵呵呵
回复
chenlongyuan
2012年05月08日 09:42:25
40楼
太粗糙了,问题很多了
回复
一叶轻舟游
2012年05月08日 11:54:09
41楼
肯定不是呀 施工单位乱来的 我也只是偶尔去工地看才发现很多问题的
回复

相关推荐