【请教】一个4S店的地梁浇筑施工问题
一叶轻舟游
2012年05月02日 11:55:20
只看楼主

本项目土建金额约为1200万元,相对较小。工地管理肯定不是很规范的,发些照片给各位同行,挑挑问题,探讨下!

本项目土建金额约为1200万元,相对较小。工地管理肯定不是很规范的,发些照片给各位同行,挑挑问题,探讨下!

地梁侧面.jpg


地梁浇筑问题.jpg


箍筋问题.jpg


整体.jpg


施工电梯基础.jpg

免费打赏
无间道
2012年05月04日 15:48:17
12楼
对于这样一个工程能做到这些已经是可以理解的了。只要没有原则性的问题,有些错、漏、碰、缺是很正常的事情。这样规模的工程不可能去找一个央企来施工,这点费用可能还不够管理费的。能管理到这样已经是说的过去的了。不同的企业由于人员素质不同,管理方法和手段也一定不同。得到的具体结果自然也不同啦。
只要按照设计要求,满足施工规范的规定,努力去做了,即使有点问题,也是不可避免的。谁要能把这样的项目做成国优工程,那是痴人说梦。
回复
prppr123
2012年05月04日 15:54:26
13楼
C1-(F03)-F03-102.jpg
回复
qw7590322
2012年05月04日 15:54:45
14楼
钢筋下面都没有垫层保护???直接与土壤接触?纳闷~
回复
iversonff
2012年05月04日 16:22:09
15楼
顶一下
回复
同行你我
2012年05月04日 16:38:38
16楼
哈哈一看就是小队伍施工,根本无方案、方法、规范可言。
回复
jjscut2006
2012年05月04日 17:13:39
17楼
说好的保护层呢?
回复
chenjuan230
2012年05月04日 18:01:26
18楼
谢谢楼主,长见识了。
回复
js66xiaoyu
2012年05月04日 19:34:27
19楼
怎么不做垫层的。 承台浇的没炸模,很平整
回复
fangbaohui
2012年05月04日 20:00:49
20楼
1.混凝土浇筑密实度振捣不够,
2.钢筋未绑扎牢靠。箍筋少了
3.基础漏做垫层
回复
yaohuiqiang
2012年05月04日 20:35:15
21楼
顶一个