本项目土建金额约为1200万元,相对较小。工地管理肯定不是很规范的,发些照片给各位同行,挑挑问题,探讨下!
本项目土建金额约为1200万元,相对较小。工地管理肯定不是很规范的,发些照片给各位同行,挑挑问题,探讨下!
2楼
为什么没人顶呢
回复
3楼
回复
4楼
箍筋问题那图· 上面的是上面筋~ 没看懂·??????????
回复
5楼
怎么地梁上部钢筋不绑扎
回复
6楼
基础梁上怎么有螺杆洞??应该用防水螺杆。还有就是你的基础梁上面的是上面钢筋?没有箍筋固定???砼浇筑那是接茬吗??留置的位置对吗???
回复
7楼
钢筋下面都没有垫层保护???直接与土壤接触?纳闷~
回复
8楼
1.混凝土浇筑密实度振捣不够,
2.钢筋未绑扎牢靠。
3.基础漏做垫层
回复
9楼
第一太多蜂窝了,第二怎么振捣到一半而停止,不可能是后浇带吧?如果迟了还不浇筑可能会影响两处砼之间粘结性噶
回复
10楼
回复
11楼
施工没什么大问题,问题在于设计方面,为什么地梁底标高不设计与柱基底标高相同,可以降低施工难度和时间费用。
我也是做4S店甲方的。4S店还是与其它建筑有所区别。欢迎交流,QQ是908388810
回复