【请教】一个4S店的地梁浇筑施工问题
一叶轻舟游
2012年05月02日 11:55:20
只看楼主

本项目土建金额约为1200万元,相对较小。工地管理肯定不是很规范的,发些照片给各位同行,挑挑问题,探讨下!

本项目土建金额约为1200万元,相对较小。工地管理肯定不是很规范的,发些照片给各位同行,挑挑问题,探讨下!

地梁侧面.jpg


地梁浇筑问题.jpg


箍筋问题.jpg


整体.jpg


施工电梯基础.jpg

一叶轻舟游
2012年05月02日 14:42:39
2楼
为什么没人顶呢
回复
hangzhou918
2012年05月02日 19:24:40
3楼
回复
gg6101
2012年05月04日 10:37:10
4楼
箍筋问题那图· 上面的是上面筋~ 没看懂·??????????
回复
ynxyjsjlgs
2012年05月04日 10:39:18
5楼
怎么地梁上部钢筋不绑扎
回复
wh3273
2012年05月04日 11:09:16
6楼
基础梁上怎么有螺杆洞??应该用防水螺杆。还有就是你的基础梁上面的是上面钢筋?没有箍筋固定???砼浇筑那是接茬吗??留置的位置对吗???
回复
wh3273
2012年05月04日 11:10:50
7楼
钢筋下面都没有垫层保护???直接与土壤接触?纳闷~
回复
zhuzg110
2012年05月04日 11:28:56
8楼
1.混凝土浇筑密实度振捣不够,
2.钢筋未绑扎牢靠。
3.基础漏做垫层
回复
huenpeng
2012年05月04日 12:20:17
9楼
第一太多蜂窝了,第二怎么振捣到一半而停止,不可能是后浇带吧?如果迟了还不浇筑可能会影响两处砼之间粘结性噶
回复
白2017
2012年05月04日 14:22:24
10楼
钢筋不锚入承台内么
回复
prppr123
2012年05月04日 15:41:00
11楼
4S店2 aa拷贝副本.jpg施工没什么大问题,问题在于设计方面,为什么地梁底标高不设计与柱基底标高相同,可以降低施工难度和时间费用。
我也是做4S店甲方的。4S店还是与其它建筑有所区别。欢迎交流,QQ是908388810
回复

相关推荐