请问梁上开洞怎么操作?
致命毒药
致命毒药 Lv.12
2012年05月02日 11:31:20
只看楼主

请问梁上开洞怎么操作?规范、规程或者手册上哪里有讲,开洞有什么要求以及开洞处怎么加固?

请问梁上开洞怎么操作?规范、规程或者手册上哪里有讲,开洞有什么要求以及开洞处怎么加固?
免费打赏
kkfs471
2012年05月04日 09:46:02
2楼
没有预留么?
回复
厚积薄发
2012年05月04日 09:54:45
3楼
搞装修的吧
回复
致命毒药
2012年05月04日 10:36:03
4楼
直径100的水管要从梁里走,没办法,麻烦知道的同行告知一下
回复
csujiang
2012年05月04日 10:55:03
5楼
其实100的小洞口对于500,600高的梁来说基本问题不大,只要按照构造要求加固即可。很多结构 总说明或者构造图集上都有。
对于非常大的洞口,要验算被削弱截面处的应力与配筋,特别复杂的洞口甚至要进入模型计算。
回复
hhzzjfwx
2012年05月04日 14:21:15
6楼
1、避开剪力较大位置,梁全高截面剪力分布是中间大的,一定要放在剪力小的位置,打开PKPM剪力包络图可知;
2、开洞可用钻芯机开,截断腰筋可不处理,截断箍筋应补强,洞口四侧加补强筋就行。
3、洞口与水管之间最好加一层柔性垫层比如聚氨脂之类的,以防止热膨胀不一致导致的边缘开裂或者挤裂水管漏水。
4、这个水管的入口端建议与给水专业沟通设个柔性接头。
回复
bdehwsy
2012年05月04日 14:30:14
7楼
1、避开剪力较大位置,梁全高截面剪力分布是中间大的,一定要放在剪力小的位置,打开PKPM剪力包络图可知;
回复
feidao994
2012年05月04日 14:33:36
8楼
国标图集11g101里有,高规针对连梁的开洞也有详细的描述,建议参照书本。
回复
xieqixin
2012年05月04日 16:15:39
9楼
原则上不允许。实际上,工人全部蛮干!
我们要考虑位置正确!其他有领导。
回复
钢柱1
2012年05月04日 16:39:39
10楼
各种结构手册上有,但是洞不能开在箍筋加密区内,如果要开必须算,算法详见结构技术措施
回复
mrlyn
2012年05月04日 18:53:22
11楼
顶起来,高手都是来自民间,学习中,很好的讨论