小弟新手,刚做第一个项目,遇到个麻烦,剪力墙结构,三层地下室,嵌固端在地下二层的楼板,地下一层的剪力墙外墙剪切超筋,不知道有什么办法可以处理?我试过把这里改成梁,但是结果是这层剪力墙不超了,反而下面一层的剪力墙超了。求指教。
小弟新手,刚做第一个项目,遇到个麻烦,剪力墙结构,三层地下室,嵌固端在地下二层的楼板,地下一层的剪力墙外墙剪切超筋,不知道有什么办法可以处理?
我试过把这里改成梁,但是结果是这层剪力墙不超了,反而下面一层的剪力墙超了。求指教。
2楼
把图给贴上来~
回复
3楼
求解答啊~~
回复
4楼
上部结构与地下室整体建模,地下室考虑周围土体的嵌固作用即可
回复
5楼
这个问题我也遇到过,至今不知道是什么原因引起的。大部分情况是地下一层的窗井墙红,其上并无结构构件。
回复
6楼
这样的情况发生主要是剪力墙过长而产生,因为剪力墙越长,它的刚度就越大,所吸收的水平力也越大,所已造成超筋问题,可以把长度较大的剪力墙,人为的划分为成若干个短墙段,中间用连两联起来,可能就会正常了,试一试吧。
回复
7楼
同意楼上的,有时候加大刚度不行就减小刚度试试
回复
8楼
这位大哥说的这种方法在地上墙体超筋的时候经常用到,但是对于地下是外墙来说,地震作用应该很小啊,会有如此之大的水平地震作用导致墙体显红么?
回复
9楼
你还要进行组合墙验算的,你组合墙验算过了,这里的不用鸟他
回复
10楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
11楼
这个地方应该是上下层刚度突变所致,不用管它,都做嵌固了
回复