请教:电力电容器串联容量计算
弓耕
弓耕 Lv.9
2012年05月02日 08:21:11
只看楼主

6kV,Y接线,每相上有2台334kvar补偿电容器串联,该补偿电容器组容量是多少kvar?

6kV,Y接线,每相上有2台334kvar补偿电容器串联,该补偿电容器组容量是多少kvar?
一指慢
2012年05月03日 20:53:41
2楼

可以这样考虑:
1、二台等容量的电容器串联后,容抗是原来单只的2倍。总容量为原来单只容量的二分之一。
2、二台等容量的电容器串联后接在原电路中,每台电容器分得的电压为原来的二分之一。
3、如果串联后如接在原电压等级的电路中,该补偿电容器组容量是原来的二分之一。
回复
弓耕
2012年05月04日 16:29:30
3楼
您给我的答案是......?
回复
farker
2012年06月07日 10:08:37
4楼
相当于11KV- 334kvar-3 的电容
回复
sdtean
2012年06月07日 16:59:53
5楼
334*2*3=2000Kvar
回复
bridegrom
2012年06月07日 18:49:37
6楼
不很明白,学习,等待正确答案
回复

相关推荐

APP内打开