讨论:大冷负荷,小湿负荷的洁净室送风状态点怎么定
douyj
douyj Lv.3
2006年10月31日 15:59:37
只看楼主

洁净室各状态点计算时经常碰到:循环风量很大(如:16500m3/h),冷负荷很大(如:95KW),湿负荷很小(如:0.0005Kg/s)。大家讨论一下送风状态点怎么定。给出你的计算值。

洁净室各状态点计算时经常碰到:循环风量很大(如:16500m3/h),冷负荷很大(如:95KW),湿负荷很小(如:0.0005Kg/s)。大家讨论一下送风状态点怎么定。给出你的计算值。
免费打赏
vincent_nk
2006年10月31日 16:12:55
2楼
这样很简单啊,热湿比线屈近于垂直了,直接考虑送风温差就可以了。
95*3600/16500*1.2*1.01=温差=17度。
温差过大,说明你的循环风量小了。应该先定温差,再加算风量。
回复
douyj
2006年10月31日 16:19:30
3楼
风量已经按最大值算了,不能无限加大。假如按送风温差2度的话,风量有大多?
主机的表冷器要选多大?
回复
vincent_nk
2006年10月31日 16:29:26
4楼

我说无限加大了?我是指你的风量不合适。除非你的室内温度很高。
回复
vincent_nk
2006年10月31日 16:32:11
5楼
风量还能按最大值算?
回复
douyj
2006年10月31日 16:32:58
6楼
这个风量按换气次数已经是最大的了。即使再加大一倍的话送风温差也还有10.4度,还是偏大。
回复
vincent_nk
2006年10月31日 16:43:48
7楼

换气次数只是计算风量的一个方法,无所谓最大不最大的。风量是取换气次数和负荷计算二者最大值。老师没教过你?
回复
vincent_nk
2006年10月31日 16:47:28
8楼
风量35000还可以
回复
douyj
2006年10月31日 16:48:36
9楼
洁净室的风量怎么定的?是不是都给一个上限?假如先定温差按2度的话,风量接近140000m3/h。
回复
vincent_nk
2006年10月31日 16:55:43
10楼

大哥,你是学暖通的吗?
回复
shengqianxiang
2006年10月31日 16:56:22
11楼
2楼说的是对的。你的风量取小了。
洁净室的风量一般按洁净标准取,然后用负荷来验算。此时验算的结果,温差明显偏大。应该在焓湿图上定出室内状态点的露点温度和送风温度,然后计算风量。