厂房配电总柜外壳接地后电气分柜外壳需要接地吗
z553835995
z553835995 Lv.5
2012年05月01日 20:07:29
只看楼主

厂房配电总柜外壳接地后电气分柜外壳需要接地吗?

厂房配电总柜外壳接地后电气分柜外壳需要接地吗?
dianqipanli
2012年05月01日 21:25:33
2楼
《民用建筑电气设计规范》12.3.1
除另有规定外,下列电气设备的外露可导电部分均应接地:
1.电机、电器、手持式及移动式电器;
2.配电设备、配电屏与控制屏的框架;
3.室内、外配电装置的金属框架、钢筋混凝土构架的钢筋及靠近带电部分的金属围栏等;
4.电缆的金属外皮和电力电缆的金属保护导管、接线盒及终端盒;
5.建筑电气设备的基础金属构架;
6Ⅰ.类照明灯具的金属外壳。
厂房可以参考民用建筑吧?

[ 本帖最后由 dianqipanli 于 2012-5-2 04:23 编辑 ]
回复
dianqipanli
2012年05月02日 05:03:12
3楼
还是换一个通用的规范吧。
《电气装置安装工程.接地装置施工及验收规范》GB50169--2006
3.1.1
电气装置的下列金属部分均应接地或接零;
1.电机、变压器、电器、携带式或移动式用电器具等的金属底座和外壳;
2.电气设备的传动装置;
3.屋内外配电装置的金属或钢筋混凝土构架以及邻近带电部分的金属遮拦和金属门;
4.配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框架和底座;
5.交、直流电力电缆的接线头、终端头和膨胀器的金属外壳和可能触及的电缆护层和穿线的钢管。穿线钢管之间或钢管和电器设备之间的有金属软管过渡的应保证金属软管段接地畅通;
6.电缆桥架、支架和井架;
...................................
15.................
回复
lingxuct
2012年05月02日 08:19:05
4楼
所有电气设备的金属外壳(包括构架)都必须接地。
回复
sky1106
2012年05月02日 09:21:47
5楼
回复
容之
2024年04月07日 00:21:14
6楼
TN-S系统中,分配电柜外壳已经通过电源线的 PE 线接入上级配电柜的接地回路了, 还需要单独再接入厂房接地扁钢上吗?
回复
lazhang7
2024年04月22日 14:46:24
7楼

距离超过20米需重复接地

回复

相关推荐

APP内打开