压缩机制冷剂流量随制冷量的变化问题
justforqianqian
2012年04月29日 14:58:54
只看楼主

图片上是以为高校教师关于压缩机制冷剂流量随制冷量的变化论述,却和普通高等教育土建学科专业教材《空气调节用制冷技术》(第三版,彦启森 石文星 田长青 )161页持不同观点,难道现在的高校流行好几个版本的说法吗?

图片上是以为高校教师关于压缩机制冷剂流量随制冷量的变化论述,却和普通高等教育土建学科专业教材《空气调节用制冷技术》(第三版,彦启森 石文星 田长青 )161页持不同观点,难道现在的高校流行好几个版本的说法吗?

HG[5~TK4IIO9)T9`~J_]B@W.jpg

免费打赏
qq292015823
2012年11月06日 15:32:09
2楼
根据设计工况(蒸发温度),以及所采用的制冷剂种类,根据该工况下的制冷剂吸气比容,结合压缩机排气量可计算出单位时间内的制冷剂质量循环量,再根据该制冷剂的单位质量制冷量,可计算出单位时间内的制冷量。

[ 本帖最后由 qq292015823 于 2013-1-17 21:53 编辑 ]
回复
qq292015823
2012年11月06日 15:33:19
3楼
压缩机的输气容积不变,蒸发温度越低,制冷剂比容越大,制冷剂的质量流量减小,制冷量降低。

[ 本帖最后由 qq292015823 于 2013-1-17 21:55 编辑 ]
回复
abcsqz
2012年11月07日 14:49:55
4楼
两种说法好像都没有问题啊,旁通后整个系统流量是减小了,但是压缩机的流量变化不一定的。