一个热泵的分体空调系统,使用毛细管节流,并且都装在外机,在测试时发现制冷制热冷媒需求量不一致。请问造成这现象的根本原因是什么?有什么好得处理方式?
一个热泵的分体空调系统,使用毛细管节流,并且都装在外机,在测试时发现制冷制热冷媒需求量不一致。
请问造成这现象的根本原因是什么?有什么好得处理方式?
2楼
制冷时的冷凝器为外机的换热器(容积大)
而制热时的冷凝器为内机的换热器(相对室外机的换热器要小一些)
而大部分的制冷剂都储存在冷凝器中.
制冷时的循环量大,制热时的循环量小,制热时需要把多余的制冷剂储存起来(加储液器)
回复
3楼
学习中~!~~!~
回复
4楼
本来就是这样的。为提高制热量不得不损失部分制冷量。可以加高压储液器
回复
5楼
也要区分制冷剂和机组个体差异。
有冬天比夏天多的,也有夏天比冬天多的。
加个储液罐呗
回复
6楼
学习了。。。。。。。。。。
回复
7楼
两者工况不一样,对两器的要求也不一样
实际充注,只是找一个最佳平衡点。
回复
8楼
制冷制热的冷媒需求量当然是不一致了。所以在压缩机入口前都有个集液装置,可以贮存
多余的液态制冷剂,保护压机以免液击。你按用量大的来充注就可以了。
回复
9楼
这位老兄说的很清楚了,跟水系统是一个道理,流量也是不一样的