制冷制热冷媒充注量不一致
starelven
starelven Lv.3
2012年04月29日 10:20:09
来自于制冷技术
只看楼主

一个热泵的分体空调系统,使用毛细管节流,并且都装在外机,在测试时发现制冷制热冷媒需求量不一致。请问造成这现象的根本原因是什么?有什么好得处理方式?

一个热泵的分体空调系统,使用毛细管节流,并且都装在外机,在测试时发现制冷制热冷媒需求量不一致。

请问造成这现象的根本原因是什么?有什么好得处理方式?
bbs_5ihvac
2012年04月29日 16:50:33
2楼
制冷时的冷凝器为外机的换热器(容积大)

而制热时的冷凝器为内机的换热器(相对室外机的换热器要小一些)

而大部分的制冷剂都储存在冷凝器中.

制冷时的循环量大,制热时的循环量小,制热时需要把多余的制冷剂储存起来(加储液器)
回复
z383452
2012年05月04日 20:12:13
3楼
学习中~!~~!~
回复
michaelzhang8206
2012年05月24日 10:47:19
4楼
本来就是这样的。为提高制热量不得不损失部分制冷量。可以加高压储液器
回复
gml-1
2012年05月25日 16:22:30
5楼
也要区分制冷剂和机组个体差异。

有冬天比夏天多的,也有夏天比冬天多的。

加个储液罐呗
回复
shiyiqiu
2012年05月28日 15:36:16
6楼
学习了。。。。。。。。。。
回复
adingkgb
2012年05月29日 14:00:57
7楼
两者工况不一样,对两器的要求也不一样
实际充注,只是找一个最佳平衡点。
回复
xuwenbin98
2012年05月30日 17:30:16
8楼
制冷制热的冷媒需求量当然是不一致了。所以在压缩机入口前都有个集液装置,可以贮存
多余的液态制冷剂,保护压机以免液击。你按用量大的来充注就可以了。
回复
baggio914
2012年05月31日 22:47:23
9楼

这位老兄说的很清楚了,跟水系统是一个道理,流量也是不一样的

小希538:这位前辈,水系统又是怎样的呢,能否简单描述一下呢

回复
junshaobaobao
2012年06月01日 14:23:27
10楼
学习中
回复
dannywulove
2012年06月14日 10:44:16
11楼
学习中
回复

相关推荐

APP内打开