比泽尔半封闭活塞压缩机
jkllyf01
jkllyf01 Lv.2
2006年10月30日 11:34:19
来自于制冷技术
只看楼主

在最近调试中发现6-50.2的机器出现高低压串气,经过反复的检查压机的阀片,垫子,及卸压装置均正常,高压串气速度非常快,两分钟可以和高压串平,对次本人非常纳闷,请问那位仁兄象这种机器多快的串气速度是正常的

在最近调试中发现6-50.2的机器出现高低压串气,经过反复的检查压机的阀片,垫子,及卸压装置均正常,高压串气速度非常快,两分钟可以和高压串平,对次本人非常纳闷,请问那位仁兄象这种机器多快的串气速度是正常的
免费打赏
jkllyf01
2006年10月30日 12:11:22
2楼
那位仁兄有这方面的数据?
回复
chao_1998
2006年11月04日 11:13:57
3楼
很不正常.检查一下你的供液电磁阀吧,可能是它关不严.

pear70623:你的意思是说供液量太大?

回复