相信各位设计院的大侠已经知道 新版高规里 竖向刚度比值将框架以外的体系独立出来 按照 地震力与地震位移的比值计算 层刚度与刚度比 即不能小于上一层刚度的0.9倍 层高大于多少的是1.1倍 嵌固端1.5倍 (Ratx2 Raty2) 另外提供Rjtx3 Rjxy3 , 可由本层与上一层的比求得Ratx2 { (Rjx3n/Rjx3n+1)/0.9} 得到 但是考察 嵌固端时 Ratx2={ (Rjx3n/Rjx3n+1)/0.9}/0.9 即 除以0.9的平方!
相信各位设计院的大侠已经知道 新版高规里 竖向刚度比值将框架以外的体系独立出来 按照 地震力与地震位移的比值计算 层刚度与刚度比 即不能小于上一层刚度的0.9倍 层高大于多少的是1.1倍 嵌固端1.5倍 (Ratx2 Raty2)
另外提供Rjtx3 Rjxy3 , 可由本层与上一层的比求得Ratx2 { (Rjx3n/Rjx3n+1)/0.9} 得到 但是考察 嵌固端时 Ratx2={ (Rjx3n/Rjx3n+1)/0.9}/0.9 即 除以0.9的平方!
这个本来是1.5的 值。。。 稍后找工程贴上
求解!
[
本帖最后由 shejilulu 于 2012-5-4 17:31 编辑 ]
2楼
跟帖学习了。
回复
3楼
PKPM可以输出刚度啊 RJX1 和RJX3都是输出的具体刚度
你直接把刚度拿出来自己比不就行了
回复
4楼
Ratx,Raty : X,Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值(剪切刚度)
Ratx1,Raty1 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值
或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者
Ratx2,Raty2 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度90%、110%或者150%比值
110%指当本层层高大于相邻上层层高1.5倍时,150%指嵌固层
RJX1,RJY1,RJZ1: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度(剪切刚度)
RJX3,RJY3,RJZ3: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度(地震剪力与地震层间位移的比)
Floor No. 2 Tower No. 1
Xstif= 11.1629(m) Ystif= 32.0863(m) Alf = 0.7982(Degree)
Xmass= 19.2750(m) Ymass= 28.1016(m) Gmass(活荷折减)= 11972.0098( 10962.3408)(t)
Eex = 0.2824 Eey = 0.1161
Ratx = 0.7135 Raty = 0.7156
Ratx1= 16.5392 Raty1= 17.1838
Ratx2= 14.0216 Raty2= 14.5680
薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX1 = 2.3005E+08(kN/m) RJY1 = 1.5619E+08(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3 = 5.7447E+07(kN/m) RJY3 = 5.1063E+07(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)
---------------------------------------------------------------------------
Floor No. 3 Tower No. 1
Xstif= 21.4245(m) Ystif= 21.2789(m) Alf = 0.0000(Degree)
Xmass= 19.4126(m) Ymass= 23.3341(m) Gmass(活荷折减)= 2365.6406( 2149.1816)(t)
Eex = 0.1567 Eey = 0.1542
Ratx = 0.1669 Raty = 0.2350
Ratx1= 1.9329 Raty1= 1.9349
Ratx2= 1.6704 Raty2= 1.6795
薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX1 = 3.8400E+07(kN/m) RJY1 = 3.6710E+07(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3 = 4.9619E+06(kN/m) RJY3 = 4.2451E+06(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)
---------------------------------------------------------------------------
Floor No. 4 Tower No. 1
Xstif= 20.9745(m) Ystif= 21.3389(m) Alf = 0.0000(Degree)
Xmass= 20.9975(m) Ymass= 22.9363(m) Gmass(活荷折减)= 2435.1858( 2175.1562)(t)
Eex = 0.0017 Eey = 0.1135
Ratx = 1.1111 Raty = 1.1111
Ratx1= 1.7256 Raty1= 1.5795
Ratx2= 1.3501 Raty2= 1.3001
薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX1 = 4.2667E+07(kN/m) RJY1 = 4.0789E+07(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3 = 3.6674E+06(kN/m) RJY3 = 3.1205E+06(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)
Floor No. 5 Tower No. 1
Xstif= 20.9745(m) Ystif= 21.3389(m) Alf = 0.0000(Degree)
Xmass= 20.9975(m) Ymass= 22.9363(m) Gmass(活荷折减)= 2435.1855( 2175.1562)(t)
Eex = 0.0017 Eey = 0.1135
Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000
Ratx1= 1.5990 Raty1= 1.4399
Ratx2= 1.2821 Raty2= 1.2144
薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX1 = 4.2667E+07(kN/m) RJY1 = 4.0789E+07(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3 = 3.0181E+06(kN/m) RJY3 = 2.6669E+06(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)
---------------------------------------------------------------------------
[
本帖最后由 shejilulu 于 2012-5-4 12:01 编辑 ]
回复
5楼
必须看的 关键是没搞明白 版主解释解释?
按定义 考察3层 rjx3指标 的比值 1.6704=RJX3(3)/RJX3(4) = (4.9619E+06/3.6674E+06)/(0.9*0.9)?????????????????
应该用1.5倍来计算啊
回复
6楼
顶上去 求解答
回复
7楼
jixuding 有没人注意过?
回复
8楼
确实是这样,我也算了个模型,嵌固层填的是2,这个150%是没考虑的,后来查了下,有这样说法:
《PKPM新天地》2011年2期-10版PKPM专版《结构嵌固端的概念和软件应用》一文的理解是:
“这条规定针对的是底部嵌固楼层,当结构的计算嵌固端位于结构模型的底层时。软件相应执行1. 5的限值,如果计算嵌固端位于底层以上时,将不执行此条规定
回复
9楼
这条规定针对的是底部嵌固楼层,当结构的计算嵌固端位于结构模型的底层时。软件相应执行1. 5的限值
回复