中央空调早上开,晚上关,第二天开机时,冷冻水压力上升好多,需不需要泄压啊!
中央空调早上开,晚上关,第二天开机时,冷冻水压力上升好多,需不需要泄压啊!
2楼
楼主你白天运行的时候是不是给冷媒水补水了。
如果运行的时候冷媒水压力时由于水温的关系,导致冷媒水压力低。当空调停机,冷媒水恢复常温压力也就回升了
只要不影响效果,可以不用补水,
回复
3楼
中央空调都配有自动调压的装置,不需要调压。二楼正解
回复
4楼
你这系统难道没有膨胀水箱或者是定压装置的么???
从楼主的描述来看,系统的定压措施失效。
回复
5楼
我是来学习滴
回复
6楼
楼主表述的不是很清楚。
回复