请教 层高8米如何送风
hanxp6666
Lv.2
2006年10月30日 07:05:10
来自于
通风排烟
+
关注
取消关注
只看楼主
包括1 会议中心30x20m2 酒店大堂,单层非中厅是北方地区
包括
1 会议中心30x20m
2 酒店大堂,单层非中厅
是北方地区
免费打赏
lu0923
2006年10月30日 09:00:53
2楼
顶送的话,用旋流风口试试吧。或者2侧用喷口,不过酒店用喷口我倒没怎么用过,请楼下指正。
回复
hhbox
2006年10月30日 09:25:24
3楼
下送用旋流风口就可以了,大堂常在底层吊顶上做百叶侧送,如果空间很大,在高的层数上设喷口侧送。不过8米不算很高的空间,再高些可以考虑喷口送风!
回复
相关推荐